Ducobox Silent ventilatiebox blijft in hoge stand draaien op de auto stand

Hallo allemaal,

Na 25 jaar trouwe dienst van onze oude mechanische ventilatiebox met wisselstroommotor, heb ik besloten om deze te vervangen voor een Ducobox silent ventilatiebox met vochtsensor. Dit besluit heb ik genomen omdat de oude ventilatiebox inmiddels al zwaar verouderd was, de lagers van de motor versleten waren (wat niet zo gek is na 25 jaar) waardoor deze herrie maakte, en omdat deze nog een wisselstroommotor had waardoor deze niet zuinig omging met stroom. Al met al het werd dus tijd voor een nieuwe. Nou heb ik de Ducobox opgehangen en hij zuigt prima af en voert netjes het vocht uit de douche af en is lekker stil, daar heb ik absoluut niks over te klagen, Maar nu loop ik sinds de installatie van de ducobox
Tegen een hele irritante probleem aan.

Op het moment dat er wordt gedoucht gaat de Duco automatisch harder optoeren omdat er een vochtsensor in zit, maar op het moment dat er niet meer wordt gedoucht en al het vocht weg is uit de badkamer, blijft deze alsnog in de hoge stand draaien en dat gaat dan de hele dag door. Dit is niet gunstig voor de energierekening want op deze manier trekt hij alle warmte uit het huis. In de zomer maakt dat niet uit, maar in de winter wel. Nu is het ook zo dat sinds deze week de ducobox op de hoge stand blijft draaien terwijl auto stand is gekozen via de draadloze RF bediening, terwijl er niemand onder de douche staat en er dus ook geen vocht is. Nu wordt er gezegd dat bij een bepaalde percentage luchtvochtigheid de box gaat optoeren, maar ik zou niet weten waar hij vocht zou kunnen meten als er niet wordt gedoucht en gekookt en er dus ook geen vochtige lucht in het huis aanwezig is. En al zou dat wel het geval zijn, waarom blijft de box dan oneindig op de hoge stand draaien en gaat deze na een tijd niet weer terug naar de lage stand? Dat is namelijk wel hoe het hoort. Op het moment dat ik de vochtsensor loskoppel, doet de ducobox het normaal en gaat deze in de lage stand draaien. Het kan niet zo zijn dat de vochtsensor defect is want deze is splinternieuw.

De ducobox hangt bij ons in het washok op zolder waar de wasmachine en droger staat en het washok is verder helemaal afgesloten, er zit alleen een deur in zodat je toegang hebt tot het washok. En het vreemde is dat op het moment dat ik de deur van het washok opendoe, de ducobox oranje gaat knipperen en ineens gaat optoeren, en vervolgens na 1 minuut wordt het lampje weer wit en gaat uit. Dit gebeurd elke keer wanneer ik de deur opendoe. Ik kom hier niet uit en wordt hier knettergek van. Dat ding blijft ‘s nachts gewoon in de hoge stand draaien terwijl we willen slapen. Ik ben er inmiddels wel een beetje klaar mee. 350 euro geïnvesteerd in zogenaamd “de beste ventilatiebox” en dan is dit wat je ervoor krijgt… Ik heb hier spijt van. Wie heeft ervaring met de ducobox of ervaart wellicht hetzelfde probleem? En hebben jullie tips voor mij hoe ik dit kan oplossen en wat het probleem kan zijn? Alvast hartelijk dank. Groet, Tolga.
 
Laatst bewerkt:
De ducobox moet voor een goede werking helemaal gesloten zijn en dan is de led op de print niet zichtbaar. Meet de vochtsensor alleen de badkamer of de totale afzuiging? Standaard wil de box een RH waarde van 60% handhaven wat erg laag is en bij een hogere gemeten waarde de box zal optoeren. Probeer een kabel voor duco ( usb naar ttl ) te regelen dan kan je met het programma Netwerktool de box monitoren en instellen. Nu is het onbekend maakt onbemind voor een goed product.
 
@Auto-Geen bedankt voor je reactie! De ducobox is ook helemaal gesloten dus een goede werking moet vanzelfsprekend zijn lijkt mij. De leds van de ducobox kun je door het deksel heen zien als deze oplicht. Alle ventilatie kanalen uit het huis komen samen op 1 kanaal die naar de zolder gaat naar de box. dus ja de vochtsensor meet de luchtvochtigheid uit alle ruimtes. De keuken/woonkamer, wc, badkamer. Een RH waarde van 60% is inderdaad wel laag, maar wat ik dan niet begrijp, is dat als deze waarde wordt overschreden de box dus gaat optoeren wat normaal is omdat hij een hogere vochtigheid meet, maar na een tijd ventileren op hogere stand moet deze waarde ook wel een keer zijn gedaald en moet de box dus ook weer aftoeren lijkt mij. En dat doet de box dus niet. Wat nu dan ook vreemd is, is dat als ik ‘s avonds ga slapen de box handmatig via de RF bediening permanent op de lage stand zet zodat deze niet de hele nacht op de hoge stand staat en blijft loeien, maar als ik dan vervolgens de volgende ochtend weer op de automatische stand druk en hem dus uit die permanente laag stand haal, dan is er ineens niks meer aan de hand en blijft de box in de lage stand draaien totdat er weer een hogere luchtvochtigheid is en dan gaat hij optoeren zou dus zeer waarschijnlijk zijn dat de box dus ergens in het huis een hogere luchtvochtigheid dan 60% meet, maar waar dan? Dat is een raadsel. Ook als er niet wordt gedoucht of gekookt. Via waar kan ik zo’n kabel krijgen weet jij dat ook? Dan zal ik eens even gaan kijken.
 
Met google is de kabel te vinden alleen de nieuwste tool vraagt om registratie. Als je alleen de RH waarde van de badkamer wil meten is dit een optie.

1718834864235.png

1718834907052.png
 
@Auto-Geen ik heb wat aangepast aan de ducobox. Ik heb de 125 mm flexibele slangen vervangen door 150 mm flexibele slangen. Het gaat nu wel iets beter. Beter als ervoor. Contact opgenomen met Duco en hun advies was om het ventilatie kanaal van de badkamer apart naar de box te brengen. Nu zit alles op 1 kanaal en moet de box dus veel lucht van alle ruimtes door 1 kanaal van 125 mm heen trekken. Maar die mogelijkheid heb ik niet omdat er simpelweg geen ruimte is voor een 2e kanaal, + het zit op een plek waar ik niet zo bij kan en ik dus de boel open zou moeten breken om erbij te komen. Daar ga ik niet aan beginnen eerlijk gezegd. Maar hij lijkt het nu beter te doen dus dan maar zo.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu