Zehnder ComfoFan Silent onder een hoek van 90 graden monteren?

buzzzzzz

  • #1
Veelal worden mechanische ventilatieboxen met de uitblaasopening naar boven gemonteerd. Zo ook ons Zehnder ComfoFan Silent.

Nu willen we ventilatiebox echter 90 graden draaien waardoor de uitblaasrichting naar links wijst. In de gebruiksaanwijzing staat hier niets over vermeld. Kan me persoonlijk ook niet voorstellen dat het enige invloed zou hebben behalve dat de aanzuigzijde tegenover de uitblaaszijde (iets) meer afzuigkracht heeft dan de overige aanzuigpunten?

Mijn vragen zijn dan ook:
1) kan de ventilatiebox zonder problemen 90 graden gedraaid opgehangen worden?
2) is er een noemenswaardig verlies aan aanzuigkracht omdat de ‘hoofd aansluiting’ op het huis niet meer tegenover de uitblaaszijde van de ventilatiebox is aangesloten?
 

Onderhoudtje

  • #2
1, het maakt niet uit hoe je de ventilator box ophangt.
2, Ook dit maakt niet uit, zolang je de juiste aansluiten gebruikt heb je geen last van verlies in aanzuig of uitblaas kracht.
 
  • Like
Waarderingen: buzzzzzz

buzzzzzz

  • #3
Top, dat was een beetje mijn gedachtegang ook
 

Bernhard

  • #4
Voor minder slijtage van het lager in de motor is het beter om de as horizontaal te houden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu