Dubbele schakelaar schakelt verkeerd om

TiMmS

  • #1

Gewoon een simpele dubbele schakelaar in mijn wc boven. linkse schakelaar = voor een lamp boven de wasbank, andere schakelaar voor de lamp boven de wc.
Maar hoe ik ze ook aansluit, beide schakelaars worden telkens omgekeerd bediend. d.w.z. wanneer de ene schakelaar naar boven staat gericht is de lamp aan, de andere schakelt telkens naar beneden aan. Ik krijg ze met geen mogelijkheid aangesloten dat beide knoppen naar benden staan gericht wanneer beide lampen aan gaan.

Wanneer ik hem open schroef,
schakelaar li: boven bruin / onder zw
schakelaar re: boven bruin (doorgelust v schakelaar 1) / onder zw

Mis ik iets ?! Hoe krijg ik het voor elkaar dat wanneer beide knoppen naar beneden staan gericht beide lampen aan gaan?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Zitten er nog meer aansluitingen op?
Ik vind het vreemd dat er een doorlussing inzit, dit is bij een gewone serieschakelaar niet.
 

TiMmS

  • #3
2 schakeldraden en 1 bruine komen uit in de inbouwdoos, vandaar die doorlussing.
 

Fiesiekus

  • #4
Doorlussing...is een door u geplaatste ader? Of een vast onderdeel van de schakelaar?
 

TiMmS

  • #5
Ader zelf gemaakt
 

Fiesiekus

  • #6
Dan volstaat het omdraaien van de (bruine) "doorlussing"-aansluiting met de zwarte schakeldraad e.o.
 

TiMmS

  • #7
Ja dat zou je denken inderdaad, maar dat lukt niet :roll: Hetzelfde probleem, de schakeling draait daarbij niet om :?: :?:
 

Fiesiekus

  • #8
Het is een serieschakelaar; geen dubbele wissel?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #9
Plaats eens een foto van de schakelaar.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Fiesiekus schreef:
Het is een serieschakelaar; geen dubbele wissel?
Daarom vroeg ik ook al of er nog meer aansluitingen zijn.
 

Wybo

  • #11
Of het is een serie wissel cq. dubbele wissel
Dan moet de schakelaar in totaal 6 aansluitpunten hebben (3 boven en 3 onder)
Als dit zo is zijn 2 van de 6 aansluitingen anders gemerkt. (rood lipje of koperen schroef, of letter L) hierop moet de bruine aangesloten worden (op beide aansluitpunten) Je houd dan boven 2 en beneden 2 aansluitpunten over. één van de zwarte moet op 1 van de bovenste, de andere op 1 van de onderste. Als de stand van de schakelaar nog niet klopt de zwarte draad op het aansluitpunt ernaast aansluiten.
 

Fiesiekus

  • #12
Even aangenomen dat een serieschakelaar is....dan is er niets aan te doen (ook het omdraaien van aansluitingen niet :idea: ).

Alleen bij een wisselschakelaar lukt dat verwisselen: de zwarte op 't andere wisselcontact; zie Wybo.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #13
Maar ik heb nog nooit een serieschakelaar gezien met 2 p-contacten.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #14
Voorheen bestond er ook een wissel /enkelpolige schakelaar van een bepaald merk (ik zie ze nooit meer)
Deze heeft één P contact, één enkelpolig contact en twee wisselcontacten.
TS moet dan alleen de draad op het wiselcontact omsteken.

PS: graag een foto van de schakelaar, zowel voor als achterkant zonder afdekplaat
 