Dubbel glas plaatsen op roeden.

Rakmaker

  • #1
Hallo,

Ik heb ramen gemaakt van raamhout dat geschikt is voor dubbel glas.
In het raam zit een roedenkruis.
De onderdorpel van het raam is afgeschuind, net zo als dat bij de onderdrorpel van een kozijn altijd het geval is.
Hierdoor wordt het water met behulp van de ventilerende glaslat afgevoerd naar buiten.
De horizontale roede is niet afgeschuind.
Welke voorzieningen moet ik nu treffen om te voorkomen dat de bovenste twee glazen van mijn ramen lek raken?
Is het maken van sleufgaten in de horizontale roede genoeg om het water daardoor af tevoeren via het onderste glas en dan via de onderste ventilerende glaslat.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #2
Nee. U moet ook op de horizontale roede een ventilatielat plaatsen of een neuslat deze zet u op zwarte stelblokjes. Een neuslat voorkomt tevens dat lekwater over de onderste ruiten gaat lopen.
 

Rakmaker

  • #3
Oké, dus geen sleufgaten in de roeden.

Maar als ik de ventilerende glaslat dan op stelblokjes zet dan ligt de dagmaat van de glaslat toch hoger dan de dagmaat van de roede?
Dan zie je toch van binnenuit dat dat de buitenste kitvoeg hoger ligt.

Wat bedoelt u met zwarte stelblokjes. Is dat een bepaalde maat?

Ik kies trouwens voor een ventilerende glaslat en niet voor een neuslat omdat ik dat in het geval van ramen met roeden geen mooie oplossing vind. Maar dat is persoonlijk.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #4
Als u een raam gaat maken moet u van te voren rekening houden met de sponningdiepte en hoogte. Ik neem aan dat u ook de omtrekspeling van dubbele beglazing in acht neemt.

En wat dacht u van de "dagmaat" van een neuslat: zou die misschien inclusief stelblokje minder hoog kunnen zijn dan een ventilerende glaslat?
Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat u dan aan de zichtzijde minder kit /glaslat ziet.

Neuslatten worden op deze zwarte stelblokjes gezet omdat dit voorschrift is volgens NPR. Door deze stelblokjes worden vanaf de bovenzijde van de neuslat bolkopschroeven door de lat en het blokje geschroefd.

Dat u neuslatten niet mooi vindt is strikt persoonlijk. Zij zijn echter in alle gevallen een betere oplossing dan glaslatten: de afwatering is beter doordat de onderregels niet met water in kontakt komen en er is een doorgaande ventilatie / condensafvoer over de gehele onderregel.

Bij renovatie vervangen we de glaslatten niet meer voor identiek, maar voor neuslatten.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #5
Nog even terugkomend op uw vraag vwb de maat van de zwarte stelblokjes: ja, zwart is nl 5 mm.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu