Drukverlies alleen als verwarming brand.

Nietsche

  • #1
Beste....

Ik heb in december de verwarming leeg laten lopen ivm het verplaatsen van een radiator, sindsdien heb ik drukverlies in de ketel van één bar per 4 dagen, echter alleen als de verwarming brand. Ik heb het overloopventiel, alle zichtbare koppelingen en het expansievat gecontroleerd, geen probleem. Momenteel nu ik niet stook geen drukverlies.

Ik heb al aardig wat berichten hier in het forum over drukverlies gelezen maar mijn specifiek geval ben ik nog niet tegengekomen, iemand advies?

Groet,

Nietsche
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dan ehb je vast ook een aantal keren gelezen dat mensen merken en types noemen zodat we weten waar we over praten.
 

Nietsche

  • #3
Klopt, excuseer :oops: . Radson ER 240.
 

Emil

  • #4
Hoe heeft u het vat gecontroleerd?
Door te kloppen op het vat of heeft u het vat gedemonteerd en was toen de balg in het vat heel?
 

Ketelman

  • #5
Hij zou lek kunnen zijn maar die kans is vrij klein bij een radson ER.
Hoe heb je het expansievat gecontroleerd?
De enige juiste manier is aftappen, demonteren en controleren of er voldoende druk staat op de membraam.
Komt er veel lucht uit de installatie als U ontlucht op het hoogste punt?
 

Nietsche

  • #6
Ketelman, Emil,

Zoals hier geadviseerd, water aftappen, vat losschroeven en kijken of er water uitkomt. Het membraan was duidelijk zichtbaar en er stond druk op. Na het bijvullen/ontluchten kwam er bij de ontluchting van de ketel zelf enige lucht uit. Bij de bovenste radiatoren kwam er tamelijk veel lucht uit.

Groet,

Nietsche
 

Ketelman

  • #7
Ok, dat is de juiste manier om het vat te controleren.
Mijn vraag was eigenlijk kwam er van te voren veel lucht uit de installaitie?
Ik was ook niet compleet, ik wou ook weten is de installatie (voor je het vat controleerde) helemaal leeg geweest voor werkzaamheden?
Natuurlijk zou de ketel lek kunnen zijn maar zoals ik al aangaf komt dat niet veel voor bij dit type ketel.

Zijn er leidingen die uit het zicht lopen, bv door een betonnen vloer of buiten naar een garage of berging?
Is er vloerverwarming in de installatie?
 

Nietsche

  • #8
Hallo Ketelman,

Zie antwoorden. :D

Ketelman schreef:
Ok, dat is de juiste manier om het vat te controleren.
Mijn vraag was eigenlijk kwam er van te voren veel lucht uit de installaitie?
Nee.
Ketelman schreef:
Ik was ook niet compleet, ik wou ook weten is de installatie (voor je het vat controleerde) helemaal leeg geweest voor werkzaamheden?
Ja.
Ketelman schreef:
Zijn er leidingen die uit het zicht lopen, bv door een betonnen vloer of buiten naar een garage of berging??
Eentje in de keuken door een betonnen vloer.
Ketelman schreef:
Is er vloerverwarming in de installatie?
Nee.

Dank en groet,

Nietsche
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Als je nu toch niet stookt ging ik alles maar eens goed ontluchten, want je gaf aan dat de bovenste radiator veel lucht zit, want voor je werkzaam heden werkte alles goed.
Kijk als pomp draaid gaat de boel circuleren en via automatische ontluchting verlies je luchtdruk.

Wat voor werkzaam heden waren het, was dat de bovenste radiator :?:
 

Nietsche

  • #10
Beste Henk253,

Ik ben al vanaf december elke 4 a 5 dagen aan het bijvullen en aan het ontluchten, van de automatische ontluchting zal het niet meer zijn.

Er is op de benedenverdieping een radiator verplaatst.

Groet,

Nietsche
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Als je zo lang aan het bij vullen bent moet er lekkage zijn als het in betonvloer zit moet het via mantelbuis weer naar boven komen, rest van de leidingen lopen zeker in zicht en loopt ook niks onder de vloer dus.
Is er in de kelel niks te zien van vocht
 

Nietsche

  • #12
Zover ik kan constateren geen vocht in de ketel.
 

Nietsche

  • #13
Ik heb nu de waakvlam en de pomp uitgezet om te kijken of ik na een aantal dagen vochtigheid zie in de ketel.

Kan iemand me misschien nog verklaren waarom het verlies zo groot is als de verwarming brand en nauwelijks verlies als ze uit is?
 

Oantsen

  • #14
Misschien doordat een warme wisselaar uitzet?? En het verloren water meteen verdampt?? Afgekoeld krimpt het materiaal weer en lek dicht??
Zou een verklaring kunnen zijn, ken overigens het type ketel niet, dus...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #15
Merkt u wel eens een lozing van het water door de overstort ?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #16
Aan de achterkant van de ketel zitten twee ANBO koppelingen met een stukje pijp van 22 mm

Hiermee zijn de twee helften van de warmte wisselaar aan elkaar aangesloten (doorgekoppeld).
Ik heb al een aantal malen gehad dat er een klein scheurtje in het aluminiumhuis zit waar de haakse koppeling zit ingeschroefd.

Gevolg dat als de ketel warm wordt, het lekt en bij een koude ketel nagenoeg niet.
Achterwand losmaken en de isolatie aan de kant doen en controleren of hier natigheid aanwezig is.

Vr Gr en succes ermee
 

Nietsche

  • #17
Bedankt Cvolieboy,

Een goeie tip ga ik controleren.

Groet,

Nietsche
 