Drukregelaar propaankachel

Fweijers71

  • #1
Hallo,
ik heb een gevelkachel geplaatst welke op een propaanfles is aangesloten.
Alles werkt naar behoren, alleen heb ik het idee dat de kachel misschien harder zou kunnen branden.

Nu is de kachel op een 30mbar drukregelaar aangesloten, zou ik hem ook op een type van 50 mbar kunnen aansluiten?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Staat de maximale voedings druk niet op de kachel?
     

    Bundy

    Specialist Verwarming
    • #3
    De gasdruk op je brander wordt (inwendig)in de kachel geregeld ,de gasdrukregelaar waar u het over heeft is de toeleveringsdruk 30mbar
    30 is ook normaal het heeft dus geen zin om deze druk buiten de kachel
    te verhogen,veranderen van de -Branderdruk- kunt u beter door een installateur laten doen,omdat u simpel weg de benodigde meting niet kan doen,en dit staat nog los van het feit dat het hier gevaarlijk kan worden zeker in het geval van flessengas. Succes
     

    Fweijers71

    • #4
    Ik ga nog even op de kachel zelf zoeken naar een aanwijzing welke toeleveringsdruk nodig is voor de kachel.

    Zou het kunnen dat een kachel die 50mBar gasdruk nodig heeft, en een druk van 30mBar aangeleverd krijgt, wel goed maar niet lekker flink brandt?
     

    Peter

    Specialist Bouw/Sanitair
    • #5
    Ik zou de kachel eerst eens even goed (laten) schoonmaken, ook de brander.
    Want volgens mij is 30mBar normaal voor een propaan/butaan toestel.

    En de vlammen hoeven nou ook niet boven het toestel uit te komen. :wink:
     

    Screech

    Specialist Verwarming
    • #6
    Ik kan het verkeerd hebben, maar bij Aardgas is de gasvoordruk rond de 30 mb.

    Dacht altijd dat bij butaan/propaan de druk altijd rond de 50mb zat.
    Bij ons op de hoek hebben ze in het bungalowpark ook butaan/propaan op 50 mb gasdruk staan. Dit komt uiteraard wel uit een Grote gastank, maar toch.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #7
    Het is goed mogelijk dat uw toestel is ingericht voor een branderdruk met een voordruk van 50 mbar.

    Aardgas heeft een druk die ligt rond de 25 mbar, butaan rond de 30 mbar en propaan word meestal gebruikt bij 50 mbar.

    Dat komt omdat propaan een lagere calorische waarde heeft dan butaan bij de zelfde hoeveelheid.

    Als de druk dan wordt verhoogt van 30 naar 50 mbar heeft het de zelfde belasting van het toestel tot gevolg.

    En uit de grote gastank waar Screech het over heeft is LPG een mengsel van butaan en propaan.

    Bij heel veel fabrieks ingerichte toestellen voor propaan/butaan is geen drukinstelling mogelijk van de brander, het heeft een vaste instelling gekregen op de fabriek.

    Uw gevoel werk dus waarschijnlijk erg goed :mrgreen:

    Controleren van de gegevens is belangrijk om de goede werking van het toestel voor elkaar te krijgen.

    Vr Gr en succes ermee
     

    Fweijers71

    • #8
    Bedankt voor de informatie, maar weet iemand het antwoord op de vraag of het zou kunnen dat een kachel die 50mBar gasdruk nodig heeft, en een druk van 30mBar aangeleverd krijgt, wel goed maar niet lekker flink brandt?

    En zou het gevaarlijk zijn een 50mBar druk aan te leveren aan een kachel die 30 mBar nodig heeft?
    Ik kan me voorstellen dat dit geen probleem moet zijn wanneer de kachel minimaal 30mBar moet hebben...
     

    Bundy

    Specialist Verwarming
    • #9
    Ja,u moet nazien of de kachel een druk van 30 mbar moet hebben,wellicht ergens op/in de kachel vermeld.

    Als 30 mbar wordt gevraagd dan ook 30 mbar toe leveren,anders gas-regelblok ook kapot door te hoge gasdruk.

    Branderdruk wordt door dit gas blok geregeld,nogmaals eerst opzoeken dus
    zomaar verhogen heeft geen enkele zin.

    Maak nu geen fouten anders komt u binnekort in de krant !! .
     

    Fweijers71

    • #10
    :)
    we willen niet in de krant komen inderdaad.

    Bedankt hoor!
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #11
    Als het toestel is ingericht zoals u zegt voor propaan, dan is het meest waarschijnlijk dat het een 50 mbar toestel is.

    Er zal niet veel anders gebeuren als u een 50 mbar drukregelaar gebruikt in plaats van een 30 mbar drukregelaar.

    Het enige wat u niet kan controleren is of het toestel overbelast brand, het gevolg dat als dat zo is u het toestel verbrand op de langere termijn.

    Wat is het type en het vermogen van de kachel en wat voor maat inspuiter is er gemonteerd, dat staat op het type plaatje en op de inspuiter van de hoofdbrander.

    En u komt niet zomaar in de krant tegenwoordig :mrgreen:
     