Druk verlies Nefit HRC24

Erwinnos

  • #1
Beste lezers,
Als ik de combi ketel bij vul rond de 2 bar dan is deze binnen een dag gezakt naar 0,3 bar.
Dit gebeurt zonder dat de verwarming aan is geweest. Het expansie vat is een paar jaar geleden vervangen. De combi ketel is ongeveer 13 jaar oud. Ik zie in de combi ketel geen lekkages. Weet iemand waar het probleem zich kan bevinden, en hoe dit eventueel te controleren is?
Met vriendelijke groet Erwin
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • AvDijk

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    Het kan overal in de installatie zitten, de leidingen, radiatoren, eventuele vloerverwarming enz staan op het leidingnet van de CV ketel en lekkage geeft drukverlies.
    Ergens zit een overdrukventiel / overstort, die willen ook wel eens gaan lekken vooral als het expansievat stuk is. Niet aan de knop van de overstort draaien, wel kijken of er nattigheid is.

    Als je de CV ketel verdenkt, dan kun je bij droog weer een keer de condensafvoer in een emmer hangen in plaats van in de riolering. De installatie vullen tot 2 bar, stekker uit het stopcontact en na een nachtje kijken of er water in de emmer gekomen is. Zo ja, dan is zeer waarschijnlijk de warmtewisselaar lek.
     