Druk verlies in installatie

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #21
Meet de voordruk van je vat nu maar eens op.
de kans dat het die is is redelijk groot.

maak de installatie drukloos. hoeft niet leeg, als de druk maar eraf is.
even een bandenspanningsmeter erop.
je vat zal een voordruk hebben van 0,5 of 1 bar, dat staat erop. meet je een lagere waarde is je vat gewoon kapot.

groeten b
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #22
Als jij een nefit turbo hebt dan zit de inlaat combinatie NIET in het toestel ingebouwd, deze zit ook niet in de warm water leiding maar in de koud water toevoer.
Als je een overstort in de ww leiding hebt zitten dan moet dat er 1 zijn van 8 bar.
Die gaat dan alleen open bij het opwarmen van de boiler die in het toestel zit, of er naast hangt.

Als je een ecomline exelent hebt dan zit de inlaatcombinatie in het toestel, dus ergens klopt er iets niet met je verhaal.

Probeer toch eens een paar foto's te maken.
 