CV verlies druk ( na vervanging warmte wisselaar en drukvat)

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #21
Is de installatie recent leeg geweest? Anders kan het ook nog lucht zijn dat uit het systeem ontsnapt via de automatische ontluchters.

Ik neem aan dat je de vulslang wel eerst vult met water voordat je deze aankoppelt?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #22
En toch moet dat water ergens blijven.... of drukmeter/sensor is kapot?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #23
Lekkage aan het hydroblok aan de linkerkant is 99,99% sanitair water lekkage, hier zul je dus geen druk daling in de cv van krijgen. Het kan goed zijn dat de nieuwe warmtewisselaar ook lek is, maar die kans is niet groot. Kijk eens wat je bijvult aan waterhoeveelheid. Vul de cv bij tot de druk die je normaal bijvult, koppel de slang los en en laat het water terug lopen in een emmer tot dat de druk is bereikt waar op je normaal gaat bijvullen, dan heb je een beeld van de hoeveelheid water die weg lekt.
 

Lampje45

  • #24
Mijn gedachten gingen ook naar de richting waar Mn22 aan dacht.

Het verkeerd vullen van de installatie.
Je blaast de slang met de lucht leeg en dat komt hierdoor in de installatie.
Deze komt netjes op druk maar het automatisch ontluchtingsventiel gooit die lucht er snel weer uit.
Waardoor de druk zakt.
Maar dat niet alleen, nieuw water heeft zuurstof in zich, dat er bij opkoken ook uit komt.
Dus van twee zijden heb je druk verlaging.
Begin eens met je vulslang met een koppeling op de beluchterkraan aan te sluiten en goed aan te draaien.
Zet de slang aan de vulnippel niet helemaal vast en zet de drinkwaterdruk voorzichtig door en wacht tot er water uit de koppeling begint te lekken.
Dan pas is de lucht uit de slang en kun je de koppeling vastzetten.
Nu zal je nog wel een keer na moeten vullen, vanwege het ontsnappen van de zuurstof, maar dat zal zich stabiliseren.
 

Onderhoudtje

  • #25
Er wordt vermeld in de eerste post dat het expansievat opnieuw gevuld is, persoonlijk zou ik daar eens naar kijken. Een expansievat heeft een gemiddelde levensduur van 7 jaar, de slijtage begint bij de ballon binnenin een expansievat en gaat na een tijdje scheuren. Het vullen van een expansievat heeft daarom ook geen zin en kan juist klachten veroorzaken. Persoonlijk zou ik eerst het expansievat gaan controleren, de kans is groot dat deze je klachten veroorzaken.
 

Lampje45

  • #26
Nee dat staat er niet:

- Drukvat vervangen (was mijn inziens niet lek omdat deze gewoon op druk bleef staan nadat ik hem op gepompt heb in de garage) ( tegen betaling )

Dus volgens mij is vat wel gewisseld maar is oude vat later uitgetest.
 

Onderhoudtje

  • #27
Je hebt gelijk, ik had het verkeerd gelezen. Dacht dat hij tegen betaling het expansievat had laten vullen bij een garage. :oops: oeps
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #28
vaak bij deze remeha de aansluiting naar de boiler lek moeilijk bereikbaar rechts achter hydroblock gaan de leidingen richting boiler. Daar deze in de isolatie zitten bijna niet (gaat wel) te controleren.

Ps deze ringen zitten niet bij het set van het hydroblock, en moeten separaat bestelt worden. Wij doen het tegenwoordig gelijk mee. Paar keer mee geleerd
 