Druk verhoger cv ketel?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik laat volgende week de cv ketel vervangen. Ik heb een twintig jaar oude Intergas VR ketel. Ik woon op de 4e verdieping. Sinds ik in dit huis woon, krijg ik de bardruk net niet boven de 1bar. Afgelopen winter werd het in de slaapkamers ook niet echt warm en het water bleef maar pompen. Dacht zelf dat het aan die lage bardruk lag. Nu vertelde een van de installateurs die een offerte gaf dat je dat eenvoudig kunt verhelpen met een drukverhoger, die je dan zelf ook bij de bouwmarkt kunt kopen. De installateur die ik uiteindelijk inhuur, weet daar niets van en beweert dat de druk wel voldoende is en dat het rondpompen komt door het oude type ketel (die continu water blijft pompen). De nieuwe zal dat niet meer doen volgens hem. Kan iemand mij hier uitsluitsel over geven? Weet iemand meer van het verhogen van de druk op de cv? Alvast bedankt
 
Voor de werking van een CV-installatie is geen hoge druk nodig.
Bij een te lage druk zal de lagedrukbeveiliging de ketel uitschakelen.
Als met het vullen van de installatie de druk in de CV-installatie niet boven de 1 bar komt kan met een fietspomp het expansievat worden opgepompt. Mvgr Bernhard
 
Probeer er eens achter te komen of in jou appartement een hydrofoorinstallatie aanwezig is. Als dit zo is kun je de VVE of de verhuurder melden dat de druk aan de lage kant is. Een hydrofoorinstallatie voor appartementen is de druk in te stellen.

In iedergeval niet met een fietspomp aan de gang gaan. Dit is een probleem creeeren in plaats van oplossen.
 
Maar dan heb je zometeen geen expansie mogelijkheid meer in het vat door een te hoge voordruk.
Dus niet op pompen.
 
Ik vind het nogal overdone een drukverhoging toe te passen alleen om de c.v. te vullen.
Hoe zit het met de druk op de waterleiding, hebt u genoeg water op de vierde verdieping ?

1 bar op de vierde verdieping lijkt me meer dan genoeg als de ketel normaal werkt.
Geeft de manometer de goede druk aan ?
Die dingen gaan nog wel eens vast zitten.
 
Als de installatie gevuld is kan je door lucht in het expansievat te pompen de druk in de CV-installatie verhogen. Met een beetje lucht kan je de druk behoorlijk verhogen. De werking van het expansievat zal niet beinvloed worden. mvgr Bernhard
 
Bernhard dus jij stelt dat als je je expansie vat oppomp, dit geen invloed heeft op de voordruk van een vat?

foutje misschien?

groeten b
 
Wij hebben toch een aantal (nefit smartline) ketels hangen waarbij we toch tegen drukproblemen aanlopen. De waterdruk is net rond het niveau waarop de ketel een drukwaarschuwing geeft. Wij pompen de boel dan met de perspomp handmatig even op naar 2 bar. Problemen zijn dan over.

Succes.
 
Ja idd, problemen zijn over, maar je vat werkt gewoon niet meer.
Daarom hebben ze vaten met 0,5 - 1 bar voordruk.
 
Obelix2 schreef:
Ja idd, problemen zijn over, maar je vat werkt gewoon niet meer.
Daarom hebben ze vaten met 0,5 - 1 bar voordruk.

obelix, ik denk dat xr8 bedoelt dat hij via de vul en aftap kraan, de boel met behulp van een perspomp oppompt, dan heeft het geen invloed op het expansievat.
dat is wel het geval als je het expansievat oppompt zoals bernhard beschrijft, dan verklooi je inderdaad de voordruk.
groeten b
 
Het is mogelijk handig om te weten welk merk en type ketel in de woning komt te hangen.

Er zijn nl ketels die geen lagedrukbeveiliging hebben op waterdruk, anderen hebben dit weer wel.
 
Beste mensen, bedankt voor alle reacties! Ik was op vakantie.
Het gaat om een Bosch VRC 25 ketel die nu geplaatst is. Ik heb nu inmiddels een drukverhoger gekocht (soort pompje) bij de warmteservice. Je moet de boor erop zetten (voor de kracht) en dan kan er extra water in de leidingen gepompt worden. Misschien dat dat de druk verhoogt. De druk is nu hoger dan 1 bar. Zit ook een nieuw expansievat op. Maar denk dat er gewoon meer water in de leidingen moet om de boel in de winter echt warm te krijgen. Of is het dan beter om thermostatische knoppen te plaatsen.
 
Thermostaat kranen hebben geen invloed op het warmer worden van een vertrek. Je hebt er alleen een naregeling door per radiator/vertrek. De voorregeling komt nog steeds vanuit je regeling welke de ketel aanstuurt.

Als je het genoemde pompje hebt de druk in het systeem gewoon opvoeren naar 1,8 a 2 bar. De installatie moet nu naar behoren gaan werken. Ook met 1 bar zou dit normaliter zo moeten zijn.

Succes.
 