Druk te hoog Nefit Hr 21

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een nefit HR21 uit 1991
de druk is spontaan naar drie bar gestegen, overstortventiel is daardoor gaan lekken zoals het moet.
Water afgetapt om druk terrug te brengen naar 1.5 bar, maar binnen een dag is de druk automaties weer naar iets onder de drie bar gestegen.
Vraag wat moet ik hier aan doen?
 
Expansievat en overstortventiel vervangen.
De reden dat de druk te hoog geworden is komt waarschijnlijk door een defect drukvat.
Kan meerdere oorzaken hebben maar zou eerst de voordruk van het expansievat eens meten als de installatie drukloos is.
Dit kan onderop het vat waar een dopje op zit, hieronder zit een autoventiel waar je dus met een bandenspanningsmeter de voordruk kan meten.
Als je het vat eraf hebt en je voelt sowieso geen rubber bal door het gat dan is deze zeker defect.
 
Vullen tot 1,5 bar dan de inlaatcombinatie een nacht dicht draaien. Echter zou ik eerst het expansievat controleren en eventueel vervangen. Overstort ook meenemen.
 
Tussen de 400 a 500 euro ongeveer. Tenzei het een 80L. is dan Zal het ongeveer tussen de 700 en 800 zitten.

Misschien verstandiger om naar een andere ketel te kijken.
 