Druk op regendouche lager dan vereist, ondanks voldoende capaciteit cv

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag,

recent is onze badkamer verbouwd, waarbij we direct een nieuwe cv hebben laten installeren. Omdat we een regendouche wensten, kozen we voor een CW5.

Echter nadat de badkamer afgerond is, merkten we dat de waterdruk op de douche voor het mooie te laag is. Zelfs de massagestraal van de handdouche voelt nauwelijks hard aan.

Volgens de omschrijving van de doucheset heeft deze minimaal 8 tot 10L water per minuut nodig. Als we de douche vol aanzetten, trekt deze volgens de cv ketel maar 6 tot 7L. Dat verklaart de beperkte druk op de douche lijkt me.

Echter als we naast de douche óók de nabij gelegen wastafelkraan aanzetten, geeft de cv aan dat er 10,7L per minuut verwarmd wordt. Nu mijn vraag: waarom trekt de douche niet standaard 8 tot 10L, en wanneer de wastafelkraan aangezet wordt, dat de druk iets weg wordt gehaald bij de douche? Nu wordt de extra capaciteit van de cv (wat ook erg kostbaar was) alleen benut als de douche én kraan tegelijk worden gebruikt, wat zelden voorkomt.

Alvast bedankt voor het meedenken!
 
...waarom trekt de douche niet standaard 8 tot 10L ...
Om het waarom te kunnen verklaren zal het wel nodig zijn dat je vermelding doet van de doorsnedes van de buizen (warm- en koud) vanaf CV tot aan de douche, van wat voor materiaal die zijn (koper heeft veel dunnere wanden dan kunststof leidingen) en over welke lengte het water verplaatst moet worden. En dan nog zal het lastig zijn, omdat één koppeling met vernauwde doorgang de zaak aardig kan blokkeren.

Het enige dat nu gezegd kan worden, is dat de toevoer naar de CV blijkbaar op meer capaciteit berekend is, vanwege de door jou genoemde 10,7 liter/min. CW5 staat voor 12 l/min bij 60°C, dus dat zit redelijk in de buurt.

Vraag ook nog of er ergens wellicht een waterbesparend filter in zit. Hetzij in de (invoer van de) kraan, hetzij in de slangaansluiting naar de douche (indien van toepassing) of in de douche zelf. Is het een losse handdouche met regendouche of een compleet douchepaneel?

Heb je ook al eens geïnformeerd bij het bedrijf dat het heeft aangelegd? Want daar zouden ze toch wel moeten weten hoe een en ander zit en er een verklaring voor hebben als het niet naar wens is. Of er iets aan kunnen doen. Is eigenlijk wel het meest voor de hand liggend!
 
Laatst bewerkt:
Naast het bovenstaande zou ik zelfs bij de watermeter beginnen.
Wat is de waterdruk daar en welke leidingen lopen er naar de cv.

En is de koud water leiding naar de cv deels ook de leiding naar de badkamer.
Met 7 liter/min heet water, zal de douche ook nog iets van 3 tot 5 liter koud water pakken.
 
Dank voor jullie reactie! De cv installateur wijst naar de aannemer en de aannemer naar de cv installateur. Vandaar dat ik even onafhankelijk advies zocht voordat ik een volgende stap neem.

De cv hangt in de badkamer, direct naast de douche. Het betreft deze doucheset: https://www.maxaro.nl/douches/regen...zwart-25-cm-regendouche-thermostatisch-82925/

Ik heb bij Maxaro navraag gedaan en er zit niets van een waterbesparend filter of iets dergelijks in.

Verder is al het leidingwerk opnieuw aangelegd met de verbouwing, dus ik mag hopen dat de meest gewenste materialen zijn gebruikt.
 
Als ik dit zo lees, dan is er wellicht ergens een fout gemaakt bij de aanleg van het geheel. Op welk punt is voor ons niet van afstand vast te stellen.

'Onafhankelijk' advies om beter beslagen ten ijs te komen bij de installateur of aannemer wordt hier niet gegeven. Je zult zelf moeten bepalen hoe daarmee om te gaan, want Klusidee is alleen voor hulp bij zelf te ondernemen klussen of dingen te adviseren die je zelf in technisch opzicht kunt doen om een probleem te verhelpen.

Hulp bij problemen met leveranciers of uitvoerders hoort daar niet bij.
 
In dat geval doe ik er verstandig aan om eerst weer bij de aannemer aan te kloppen denk ik. Het had natuurlijk mooi geweest als de oplossing in een simpel knopje of instelling zat, maar het is helaas complexer dan dat.
 
De waterleidingdruk bij de douchekraan zal te laag zijn om de gewenste flow te halen. Een boosterpomp kan de oplossing zijn.
 
je douchekop levert 8-10 ltr/min bij 60 graden, maw aan deze gegevens heb je niks want simpel daar ga je niet onder staan te douchen.

Dus gooien we het spulletje even door het berekenprogramma met de gemiddelde gevraagde hoeveelheid van 9 l/min. of 0.15 l/sec. je ketel produceert warm water van 60 graden.

de formule Qvw = Qvm x (Tm - Tk) / Qw - Qk

Qvw = 0,15 x (38-10) / 60-10 Qvw = 4,2 / 50 Qvw = 0,084 l/sec x 60 = 5,04 l/min

Dit mengen we met de benodigde hoeveelheid koud water
Qvk = Qvm-Qvw Qvk = 0,15 - 0,084 Qvk = 0,066 l/sec x 60 = 3,96 l/min

Beiden te samen komt je uit op 3.96 + 5.04 = 9 ltr/min

Dus je ketel maakt 6-7 ltr aan minus de leidingweerstand in je systeem houd je bovenstaand over op je douchekop en dat is dus weer volgens opgaven.

Kortom er is dus niks mis met je toestel of kraan, maar je had je beter moeten laten informeren overal over en ja heel simpel dat kennen die zaken niet, de keuze voor een CW 5 toestel is op zich al vreemd als je de spec ervan op na had geslagen had je gezien dat een cw 4 en 5 elkaar niet veel verschillen qua warmwateropbrengst.

Dan erbij als het leidingwerk vanuit de ketel 16mm (inwendig 12mm) is en zoals zo vaak het geval is maakt het niks uit wat je hangt je bent dan afhankelijk van wat de leidingen bij een X druk kunnen transporteren.

Dus voor al diegene die iets willen van een stortdouche DE KETEL BEPAALT NIET DE VOLUMESTROOM de ketel maakt slechts aan wat er over de leidingen heen kan en wat de douchekop aankan!!!!
 
Een regendouche geeft geen harde straal
Maar uit de handdouche zou je wel een stevige straal moeten krijgen.

@De loodgieter de weerstand doet er niet toe als de ketel 7 l/min. aanmaakt komt dat uit de douche
de ketel kan nooit meer aanmaken dan dat er uit het systeem gaat.
wel kan de temperatuur van het water afnemen onderweg waardoor er minder koud bij gaat dat conform jouw berekening.

@Milan3439 ik neem aan dat die 7 l/m gebaseerd is op warm vol open in de douche zonder koud.
zo niet doe de test dan eens op die manier
 
@Boertje125 als de handdouche vol aan staat op 38 graden, vraagt ie 5L/min en als deze op de heetste stand staat, is het 8L/min.

Als ik de wastafelkranen allebei op z’n heetst zet, is het zelfs 13L/min.
 
De ketel trekt het dus makkelijk.

je zou nog kunnen proberen de handdouche en slang er af te draaien en eens te testen hoeveel heet water je er dan uit krijgt.
let wel op want 60 graden is behoorlijk warm
 
Hoe groot in mm is je koudwater toevoer naar de meter en dan naar de cv ketel.
 
Ik denk dat de berekening van de loodgieter hier niet van toepassing is.
uit de specificaties:
"Minimale watertoevoer 8-10 liter per minuut op 60°C"

Daarbij zou een beetje regendouche rond de 15 liter totaal per minuut verbruiken.
Dus ongeveer 9 liter heet + 6 liter koud.

Dat is 900 liter per uur en om dat te halen moet alles kloppen.
 
Je leert hun nog rekenen op je oude dag hier in het klusforum.:mrgreen:

Ook heb je kranen die water besparend zijn dan komt dat op 60%
 
In de wetenschap dat de wastafelkranen, die direct naast de douche zijn gesitueerd, wél 13L/min van de cv trekken, is dan niet de conclusie dat het probleem ergens tussen de cv en de douche moét zitten?
 
Ja en nee.
Twee open kranen zullen minder weerstand geven dan de douchekraan.
Verhoog de waterdruk en de douchekraan zal zeer waarschijnlijk genoeg water gaan geven.

Het kan trouwens iets zeer simpels zijn:
Nieuw leidingwerk dat niet gespoeld is voordat de douchekraan erop kwam. Beetje troep in de zeefjes kan de problemen verklaren.

ps. als de douchekraan er toch aflicht zou je kunnen testen hoeveel water de max is zonder kraan erop. (pas op voor een waterballet en water dat op plekken komt waar je het niet wilt)
 
Kijk als je @Milan3439 direct #16 had aan gegeven dat wastafel het wel geeft.
Net wat @Jackd ook zei zeefjes vaak verstopt door niet goed doorspoelen.
We hebben hier ook wel eens gehad in het forum dat er een stukje steen in de leiding zat naar de regendouche.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan