Schakelgedrag van de driewegklep (Remeha Calenta)

GE-Home

  • #1
Ik heb een vraag over het schakelgedrag van de driewegklep.
Ik kan via de laptop meekijken met behulp van het programma Recom.
Als de woonkamer warmte vraagt hoor ik in de ketel een klik en gaat de ketel branden. In Recom zie ik dat de driewegklep op "CV" staat.
Tot zover lijkt het me dat dit correct is. Na bepaalde tijd (als het warm genoeg is) gaat de ketel weer uit.
Nu zie ik dat de driewegklep van "CV" naar "WW" omschakelt. Ik gebruik echter geen warm water.
Dus steeds als de ketel warmte moet verzorgen voor de woonkamer schakelt deze klep om.
Waarom blijft de driewegklep niet in "CV" staan en alleen omschakelt als er warm water wordt gevraagd?
De levensduur wordt door dit schakelgedrag wel erg verkleind.
 

DSR9500

  • #2
Boven de 15 graden (cv temperatuur instelling op iSense) wordt het warm water op temperatuur gehouden....iets met Comfort-instelling.
Handleiding al gelezen ?

isense.jpg

kies voor Continue uit... eens kijken wat dat oplevert
 
Laatst bewerkt:

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #3
In rust staat de driewegklep altijd in sww positie, dit is om sneller warm water te leveren.
Als hij standaard op cv zou staan, dan moet je een seconde of 6-7 langer wachten tot het toestel kan opstarten voor sww.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker