Draagbalk aanpassen

Goedendag,

Ik heb sinds kort me eerste huis, en heb laatst de schoorsteen laten inspecteren.
Bij deze inspectie kwam naar voren dat de draagbalk te dicht op de dubbelwandige kachelpijp ligt.

Heeft hier iemand een idee om dit op een juiste manier op te lossen?

Met vriendelijke groet,

Mdj
20260217_102224(1).jpg
 
Ik lees ergens dat de afstand 7 cm moet zijn.

Hoeveel cm zit er nu tussen?
Mogelijk dat het wel veilig is als je er een extra metalen plaat tussen plaatst. Maar ik kan niet zien of dat past.
 
In huidige situatie is de afstand ongeveer 2 cm en het klopt ik kom ook die 7 cm tot brandbare onderdelen tegen,en tot zover ik heb gelezen hierover is het een verplichting om deze dubbelwandige pijp ook nog te moeten omkokeren met brandwerende platen vandaar dat ik opzoek ben naar een oplossing voor die draagbalk
 
Laatst bewerkt:
Gezien de diameter een houtkachel...

Ik zou een dubbele knik in de rookafvoer maken. Want een draagbalk (eerder een trekbalk?) kun je niet zomaar loskoppelen van het spant.
 