Douche-wc aansluiten

Graag willen we tijdens de verbouwing een douche-wc laten installeren.
De aannemer zegt dat de loodgieter daar geen ervaring mee heeft, en dat ik zelf dus moet zorgen dat alles van dat toilet compleet is.
Nu leek me dat niet zo moeilijk, dus heb dat afgesproken.
Op zoek naar een douchetoilet kwam ik op een site waar een snelle chatfunctie was.
Ik heb hun gevraagd wat ik nodig zou hebben als ik hun douche toilet (De Creavit FE322.00700) zou kopen, in combinatie met de Geberit Up320 duofix. Ik werd zeer vriendelijk te woord gestaan. En hun vertelden me dat er daar geen verbinding voor nodig was, want dat die al prima op elkaar pasten. Dus heb ik die besteld. Het reservoir is juist voor douche wc's gemaakt.
Helaas bleek na het kopen, dat er wel een slang onder het toilet loopt, maar dat die nooit lang genoeg is om bovenaan de Geberit te komen, enkel tot het einde van de mantelbuis. Maar in de mantelbuis zit dus geen slang aangesloten zoals hun beweerden.

Nu heb ik nog eens gevraagd hoe dit dan moet, en gezegd dat er geen handleiding bij zat. Dan geeft de verkoper als reactie dat de loodgieter hem aan hoort te sluiten, en die heeft geen handleiding nodig. Hij zou precies weten wat hij nodig heeft. Als ik aangeef dat hij daar geen ervaring mee heeft, en ik dus verantwoordelijk ben vinden ze dat heel vreemd. Tja, ik kan me best voorstellen dat niet iedere loodgieter zulke ervaring heeft. Helaas blijkt het enkel een winkel te zijn, en hebben ze zelf ook niets geen verstand op loodgieters gebied.
Nu dus de vraag, weet iemand van jullie wat ik nodig heb? Het lijkt toch moeilijker dan ik eerst dacht.

De Geberit inbouw reservoir heb ik nog niet in huis, maar daar staat bij: Dit Geberit reservoir is ook geschikt voor een van de Geberit AquaClean douchewc’s. Je sluit deze gemakkelijk aan op de mantelbuis die onderdeel is van dit reservoir.

Ik heb dus niet gekozen voor AquaClean douchewc, maar zal vast ook prima gaan op de Creavit. Het is dus de bedoeling dat de flexibele slang die ik nog moet kopen door de mantelbuis gaat, en zo achter het wandcloset uitkomt, zodat je de slang niet ziet.
Geberit Aansluiting waterleiding: Buitendraad 1/2 inch.
De flexibele metalen slang onder het toilet eindigt in een 6 kantige moer die van binnen fijn schroefdraad heeft en van binnen 16 mm dik is.

Wie kan me vertellen wat ik nodig heb voor de loodgieter zodat hij beide onderdelen aan elkaar kan maken? Is het verder wijs om een extra stopkraantje in de Geberit te plaatsen, mocht de bidetkraantje bv ooit gaan lekken?
Ik hoop dat er hier iemand is met ervaring.
 
Ik vraag mij eerder af waar die loodgieter zijn vak heeft geleerd.

Zoals ik het lees is het een standaard flexslang met standaard koppeling waar een standaard verlengsetje voor is.

Misschien dat een standaard loodgieter dit standaard in de bus heeft.Ik iig wel en ik ben elektricien.

Ik ben alleen niet zo'n ster in maten.
Het zal 1/2 of 3/8 zijn

Zoek eens op flexibele aansluitslang 3/8 buiten,3/8 binnen of 1/2 binnen,1/2 buiten.
 
ik heb hier geen ervaring mee met deze type wc
Maar had het vergeleken maar wat je de De Creavit FE322.00700 is een heel andere iets dan de aqua clean van geberit deze komt los op een hangtoilet.
Hier komt een aansluit slang op die los word besteld.
Zie deze site klik hier op
Kijk hier zie je de montage handleiding van die slang




ScreenHunter 1328.jpg
https://www.badkamerwinkel.nl/media...chment/40010028249801 Montage handleiding.pdf
 
Laatst bewerkt:
Dat helpt alvast een beetje, dankjewel.
Ja, dat is inderdaad wel heel anders, maar ik dacht dus dat die slang ook weggewerkt was. En leek me dus vergelijkbaar omdat het eerste stuk, de aansluiting dus zelfde zou zijn als bij de mijne.
Nu ik de handleiding zie schrik ik er wel van dat de aqua clean slang dus wel zichtbaar is. Ik heb juist een geïntegreerde toilet gekozen zodat je die niet zag.
Die moet dus ook ook de binnenkant van de pot aangesloten worden.
Wordt nog even puzzelen hoe, aangezien de mantelbuis dus uitkomt naast de pot, in plaats van achter de pot. De mantelbuis kan je vast niet een paar cm meer naar midden trekken?
 
Maar ik zou het zelfde nemen wat geberit aan gaf de aqua clean en niet een onbekende zonder handleiding beter wat meer betalen zodat je met garantie goed hebt draaien.
 
Tja, als de prijs niets uit maakte zou ik zeker voor de aqua clean gaan, maar dat is een enorm verschil.
Maar ik ben ondertussen wat verder. Volgens een andere website heb ik deze set nodig: https://bidetdouche.nl/products/douchewc-aansluitset-intern En hij gaf me een duidelijk filmpje van Geberit om een idee te krijgen hoe dit aan te sluiten. Hierbij zie je dat de slang toch mooi weggewerkt is, anders dus dan op de montage handleiding. Dat geeft weer hoop. Filmpje vanaf 2.30 :
.

Enige wat ik me nog afvroeg of die set wel past op de Geberit, aangezien die een wateraansluiting heeft van 1/2 inch, en deze een 3/8. Volgens verkoper is die 1/2 de buitenmaat, en heb ik de binnenmaat nodig, dus zou het passen. We gaan het zien.
 
dus is wel iets totaal anders dit is een paradepaardje kost ff 3000,- op het filmpje.
Maar wat mij stoort is hun geven geen handleiding en ik zie achterzijde van die wc niet, jij wel.
Plaats anders een foto van die achterzijde van je wc wat je al binnen hebt gekregen.
 
WhatsApp Image 2020-06-25 at 20.21.37.jpeg


Bij het groene streepje zit 4 cm ruimte, bij blauwe streepjes 5 cm, en onder de 2 gaten nog ruimer mocht dat nodig zijn. Links aan de buienkant zit dus hendeltje om de kraan open en dicht te zetten. Er zitten 2 metalen slangen in, 1 voor warm en 1 voor koud water. Die voor warm wordt afgedopt, dus 1 slang gaan we gebruiken.
 
Kijk word weer interresant je zei dat je de Creavit FE322.00700 hebt, nu was ik even aan het zoeken en kwam een catalogus tegen van Creavit en daar staat Dat deze alleen koud heeft heb je de FE322.00800 heeft warm en koud dus die heb je gekregen.
er is ook nog een EG321.00600 en die kan je achter onder aan sluiten.
ScreenHunter 1330.jpg
 
Ik begrijp wel waarom er geen beschrijving bij zit. Vraag maar eens naar de Kiwa keur. Deze oplossingen dienen voorzien te zijn van een ontkoppeling van het drinkwater in verband met legionella risico's. Een terugslag beveiliging is niet voldoende.
 
Dat klopt, ik heb de Creavit FE322.00700 besteld, maar ze hebben de warm-koud creavit gestuurd, omdat die ander niet op voorraad was. Maar daar wist ik het nummer niet zo gauw van, en omdat ik alleen koud water aan wilde sluiten, leek me niet belangrijk welke het precies was.
Een ontkoppeling van drinkwater lijkt me overdreven, dat kan dus ook niet bij die dure aqua clean of bij welke andere douche-wc.
 
Op alle duurdere goedgekeurde Europese oplossingen zit deze ontkoppeling omdat dit wettelijk verplicht is anders krijg het product geen Kiwa of andere Europese keur. Maar als je denkt dat het overdreven is rommel dan lekker verder.
 
is wel van belang we moeten ons aan regels houden deze is niet goedgekeurd.
Net wat ik al eerder zei geen tekening en handleiding bij dit is geen service van bedrijf.
Beter spul terug en dan neem je een betere neem je die van geberit zelf.
En verder wens ik ik je succes.
 
Ehm, ik heb de pot al 2 maanden in huis, (Door Corona is de verbouwing 3 maand uitgesteld) dus terug zal niet meer gaan.
Regels? Is het verplicht dat dat keurmerk erop zit dan? Is toch vreemd dat ik dan in Nederland een pot kan kopen die niet gekeurd is als dit tegen de regels is. Ik ben maar een leek en verbaasd dat er een Kiwa keur op kan zitten, aangezien het niet om drinkwater gaat. Nu wat gezocht, en kom ik inderdaad potten tegen die dat keurmerk hebben. Maar ik kan niet vinden of het verplicht is.
Ik begrijp alleen de ontkoppeling die wettelijk verplicht is volgens Dimkal niet. Dat je de cv moet ontkoppelen snap ik, die vul je hooguit 1 x per maand bij, dus lang stilstaand water, maar hoe kan je een toilet doorspoelen als er een ontkoppelaar op zit? Toilet heeft geen lang stilstaand water, en gebruik je niet als drinkwater. Kans op legionella lijkt me erg klein?
 
een gewone wc pot is wat anders deze heeft met de water toevoer te maken daar moet een kiwa merk op staan anders is ie niet goed voor de nederlandse markt.
Je koud water zit op het leiding net van af je wc.

In de geberit zit dat in gebouwd en heeft een keur merk.
Bel hun op en vraag als hun je handleiding en bewijssturen dat er een keurmerk op zit,
 
Ik heb het nagevraagd. Elk toilet in Nederland verkocht moet een Kiwa keurmerk hebben. En daarom staat het bij heel veel sites totaal niet vermeld, alles van hun is gekeurd. Ook als je op google zoekt op aquaclean en Kiwa vindt je niets. En het is dan niet 1 klein bedrijfje dat dan misschien foute Creavit toiletten verkoopt, er zijn heel veel winkels die ze verkopen. Waarom gaat u ervan uit dat die dan ineens niet gekeurd is? Omdat hij veel goedkoper is? Tja, ik heb net een bedrijf met een chat functie gevraagd of de dure Aquaclean het Kiwa keurmerk had. Die zei dus dat alles wat aan waterleiding zat van hun dat had, omdat het anders niet eens verkocht mocht worden in Nederland. Maar bewijs kon hij niet laten zien. Lijkt me logisch dat die winkels dat ook niet hebben, maar enkel de fabrikant.

Ik ben goedgelovig, en denk en hoop dat dit toilet ook goed gekeurd zal zijn, aangezien het in Nederland op veel plaatsen verkocht wordt.
Maar voor de volledigheid heb ik een mail gestuurd naar Creavit hoofdkantoor en naar het Kiwa mailadres of zij een bewijs kunnen/willen sturen of hij wel of niet goed gekeurd is.

Verder snap ik nog steeds het verschil in risico voor Legionella niet tussen een gewoon toilet en deze. Op het waterpunt bovenin de inbouwreservoir wordt nu een T spitsing gemaakt. Daar vandaan gaan nu dus 2 slangen in plaats van 1, 1 om toilet door te spoelen, en de ander om naar bidetfunctie te gaan. Bij beiden is er geen kans dat er oud water terug stroomt, zoals als je bij de CV water bij vult. Dan zou er oud CV water terug kunnen stromen. Nu zal het water wat een uur eerder in het toilet viel echt niet terug kunnen stromen. Dan kan je nog zeggen dat er kans op Legionella is tijdens bidet gebruik (soort douchen), tja, dat water raakt me aan, en toilet doorspoelen niet.
Maar zie dit stukje van internet:
Een besmetting kunt u oplopen door verneveld water in te ademen waar de bacterie inzit. Bij warm douchen is er sprake van verneveld water. Legionellagroei kan plaatsvinden bij stilstaand water en temperaturen tussen de 25 en 55 graden. Een besmetting is makkelijk te voorkomen: Terug van vakantie: Spoel de kranen door.

Tja, ik gebruik enkel koud water, dus als ik na vakantie beiden even doorspoel kan daar geen sprake van zijn.
 
Het gaat helemaal niet om legionella, het gaat erom dat je moet garanderen dat water en daarmee fecaliën en darmbacteriën niet in het drinkwater kunnen komen.
Daarom zit op een wasmachine een beluchtekraan met keer klep, zo kan er nooit water uit de machine gezogen worden terug de waterleiding in, dat geld ook voor jouw wc douche.

Kiwa hoeft niet op de pot te zitten, maar wel op de spoelbak/vlotter constructie.
En dus moet ook jouw douche een Kiwa gekeurde onderbreker hebben .

Overigens dat iets verkocht word in NL. Houd niet automatisch in dat het Kiwa heeft.
 
Dit is toch gewoon een pot met een kraan met uitloop er op.
En op een gewone kraan loopt toch ook nooit water terug in de leiding.
Dat zal hier ook niet gebeuren, en er zal heus geen urine of fecaliën aangezogen worden door de uitloop.
Daarom vind ik de commotie daarom niet zo een probleem.

Wat het aansluiten van het toilet betreft, is dat niet zo een probleem.
De waterleiding wordt op dezelfde manier aangesloten, als bij de geberit pot.
Alleen moet je nu wel even het slangetje van de warm water kant afdoppen.
Anders loopt het water daar uit als je de mengkraan open zet.

En wie zegt dat er op de kraan geen kiwa keur op zit.
Niet overal staat het merkje ingestanst, ook niet bij de dure G kranen.
Je kunt nergens lezen dat het wel kiwa is, maar ook nergens dat het geen kiwa is.
 
Er is geen reden af te wijken van de voorschriften, het is een goede gewoonte dat op het forum dat de wettelijke regelingen toegepast worden.
Het is net als bij het corona virus, als iedereen eigen regels gaat stellen krijg te er een zooitje van.
 