Bij familie: douche kraan kriebelt tijdens het douchen. Geen CAP op de badkamer. Water leiding is geaard via ???, douche bak met veel moeite 9 kohm gemeten naar aarde. Alles is betegeld.
Hoe hier een veilige situatie van te maken? Voorlopig badkamer niet gebruiken was mijn advies.
Douche begane grond voor de zekerheid nagekeken. Geen CAP, douche drain niet geaard, waarschijnlijk ook geen aardnet. Wandcontactdoos met RA, aarde niet meetbaar met de methode die de headhunter beschrijft in een ander topic. Andere wandcontactdozen in andere ruimtes wel, praktisch 0 ohm gemeten.
Als ik op de badkamer een lampje wil laten branden tussen fase en het aardcontact van de WCD vliegt de aardlek er wel uit.
Wat moet ik hiermee?