Douche kraan kriebelt

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij familie: douche kraan kriebelt tijdens het douchen. Geen CAP op de badkamer. Water leiding is geaard via ???, douche bak met veel moeite 9 kohm gemeten naar aarde. Alles is betegeld.
Hoe hier een veilige situatie van te maken? Voorlopig badkamer niet gebruiken was mijn advies.
Douche begane grond voor de zekerheid nagekeken. Geen CAP, douche drain niet geaard, waarschijnlijk ook geen aardnet. Wandcontactdoos met RA, aarde niet meetbaar met de methode die de headhunter beschrijft in een ander topic. Andere wandcontactdozen in andere ruimtes wel, praktisch 0 ohm gemeten.
Als ik op de badkamer een lampje wil laten branden tussen fase en het aardcontact van de WCD vliegt de aardlek er wel uit.
Wat moet ik hiermee?
 
Misschien was mijn probleemstelling niet duidelijk: Er werd gevoeld dat er spanning op de douchekraan stond. Ik heb dat niet zelf kunnen vaststellen en denk eerder dat op een of andere manier de douche bak spanning voerde. Om dit uit te sluiten denk ik er aan om een soort CAP buitenom de badkamer te maken. Dus dat de toevoerende leidingen naar de badkamer en de douche bak middels 4 mm2 gekoppelt worden en dit punt dan aan een aarde gelegd wordt.
Is dit een enigszins redelijke oplossing?
Ik weet ook wel dat de enige echt goede oplossing rigoureus kap- en tegel werk op de badkamer inhoudt, waardoor er een aardnet, CAP en alles wat daarbij hoort gemaakt kan worden.
 
De vraag is waar de spanning op staat, staat deze op de bak of op de kraan?

vereffenen is altijd een goed idee, maar je moet echt opzoek naar de oorzaak, zelfs met vereffening kan het levens kosten.
 
Zelf kan ik geen spanning op welk punt dan ook in de badkamer vaststellen (waar dat niet hoort), de waterleiding is in ieder geval laagohmig verbonden met de aardpen.
Waar ik nu achter ben gekomen is dat er in een muur waar de afvoer van de douchebak in loopt ook nog stalen e-buizen met stof geïsoleerde draad zitten. Die muur is nat geweest door een gescheurde loodslab en in die tijd werd ook het spanning gevoel vastgesteld. Of op die manier de douchebak misschien spanning voerde? Zou dit kunnen? Heeft iemand al eens zoiets meegemaakt?
Genoeg puin te ruimen voorlopig, die bedrading moet in ieder geval vervangen worden.
 
Niet door de situatie die jij beschrijft.
wel aardfouten door lekkage in douchevloeren.
en spanning op de wapening van een verdiepingsvloer doordat 5 huizen verder iemand een lampje had opgehangen en door een leiding was gegaan en de schroef tegen het wapeningsnet zat.Gaf dezelfde vage klachten van mensen die tussen 7.00 en 8.00 schokken kregen in de douche zelfs met de Hoofdschakelaar uit.
Daar is toen de badkamer vervangen en alles vereffendvolgens de norm, toen sloegen opeens de stoppen er 5 huizen verderop uit en kwam de oorzaak aan het licht.
 
Atmoz schreef:
Waar ik nu achter ben gekomen is dat er in een muur waar de afvoer van de douchebak in loopt ook nog stalen e-buizen met stof geïsoleerde draad zitten. Heeft iemand al eens zoiets meegemaakt?

Ja, mijn vader maakte het licht aan in de kelder.
En ik vloog met een klap achterover de douchebak uit. Juiste engeltje bij gehad.
 
Inmiddels ben ik een beetje verder gekomen. Nu blijkt dat de verwarming op de badkamer verbonden is met de douche bak. De 4 mm2 is gesoldeerd op de koperen verwarmingsbuis, deze soldeerlas zit verborgen onder een rozet. Mag dit, of moet zo'n verbinding met een klem?
Is het doorverbinden op 1 buis genoeg of moeten ze allebei?
Er schijnt zelfs een aardnet te liggen welk ook verbonden is met de eerder genoemde 4 mm2. Ik kan dit echter niet controleren, geen CAP. En dan nog, als er al een CAP zou zijn kan ik nog niet controleren of de verbinding daarnaar toe ok is. Eigenlijk geldt dit ook voor installaties die helemaal in orde zijn, hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan