Hallo,

Ik heb een probleempje met een dompelpomp. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Ik heb een putje in de kelder staan waar ik een dompelpomp met inwendige vlotter in heb geplaatst. Er zit ook een terugslagklep op. Als het waterniveau te hoog staat dan begint de pomp meteen te pompen en verdwijnt het water.

Maar het probleem is dus dat als het water weg is, de pomp een geluid blijft maken. Welk geluid of waar het vandaan komt weet ik niet. Want als het waterniveau stijgt blijft hij dat geluid maken maar wordt er geen water weggepompt.

Totdat dat het water weer een bepaald niveau heeft gehaald, dan begint ie weer te pompen. Maar dan opnieuw dat vreemd geluid en weer opnieuw.

Heeft iemand hier ervaring mee? Heb de pomp ergens tweedehands gehaald merk is flotec nocchi vip 100/6

Ik kan er ook niks over terug vinden in de handleiding.

Alvast bedankt
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is het niet zo, dat de vlotterschakelaar vast blijft zitten, waardoor de pomp (leeg) blijft doorpompen, ook als er geen water is? Pas als er dan voldoende waterniveau is om het water aan te zuigen, verdwijnt het geluid.

Zelf geen ervaring met die dingen, maar dat lijkt me het meest voor de hand liggend!
 

Klussertjeaziz

  • #3
Hoi

Bedankt voor de reactie

De pomp begint pas opnieuw te pompen als hij bijna helemaal ondergedompeld is. Ik denk dat als de vlotter vast zou zitten hij toch eerder zou beginnen te pompen of niet?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Misschien heeft de pomp een bepaald waternivo nodig voordat hij weer water kan verpompen.
 

Klussertjeaziz

  • #5
Hij begint ook pas te pompen bij een bepaald nivo...maar als hij niet pompt dan maakt hij een constant geluid alsof er binnenon iets draait. en dat geluid begrijp ik niet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Je vlotter blijft hangen.
Zodra het water weg is komt er lucht in je centrifugaalpomp, dit kan zo'n pomp niet pompen boven deze bel lucht zit een bel water die de lucht in de pomp houdt.

Pas als het water om de pomp de bel lucht omhoog drukt en het centrifugaal deel totaal in het water staat zal deze weer kunnen pompen.
Geeft de pomp eens een tik zodat de vlotter los kan schieten dan stopt het geluid wel.

Anders pomp vervangen.
 