Dit wordt verkocht in NL

@rie

Specialist Elektra
  • #1
Dit wordt door badkamer installateurs gewoon verkocht in NL. Ik moest afgelopen maand ergens de voorziening voor zo'n ding maken en heb aangegeven dat dit absoluut niet is toegestaan in een douche ruimte.
Blijkbaar is het tegenwoordig zo dat wie betaald bepaalt. Zeer tegen mijn zin heb ik er een aansluiting voor gemaakt en de loodgieter van de fam heeft hem verder aangesloten.
Ik vind het een schandaal dat dit met droge ogen verkocht wordt. Hoe denkt het forum hier over?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Volledig mee eens. Snap niet dat ze dat apparaat niet gewoon met een lange aangegoten snoer leveren zodat je hem in buis elders heen kunt leiden. Dat zou alle beter zijn al blijf ik geen fan van zulke apparaten in de douche.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Waarom zou dit absoluut niet zijn toegestaan in de doucheruimte?

NEN1010 laat namelijk expliciet wel ruimte voor dit soort toestellen.

701.550.4
In zone 1 mogen uitsluitend vast opgestelde en vast aangesloten elektrische toestellen zijn geïnstalleerd. Dit materieel moet geschikt zijn voor installatie in zone 1 volgens de gebruiks- en montageaanwijzingen van de fabrikant. Voorbeelden van dit materieel zijn:
1) wervelbaden;
2) douchepompen;
3) materieel dat is beschermd door SELV of PELV met een nominale spanning van ten hoogste 25 V AC of
60 V DC, bijvoorbeeld verlichtingstoestellen;
4) ventilatiematerieel;
5) handdoekrekken;
6) toestellen voor waterverwarming;
7) verlichtingstoestellen.
Zelfs de kabeldoos mag dan ineens:
701.512.4
Het volgende schakel-, beveiligings- en besturingsmaterieel is toegelaten binnen de zones.
Zone 1:
a) lasdozen en aansluitpunten voor de voeding van elektrische toestellen die zijn toegelaten in de zones 0
en 1 overeenkomstig 701.55;
Het moet dan uiteraard ook wel hier aan voldoen:
701.512.2
Geïnstalleerd elektrisch materieel (zie 701.512.4 en 701.55) moet ten minste de volgende
beschermingsgraad hebben:
b) in zone 1: IPX4;
Maar die sunshower is IPX5 en de kabeldoos die je gebruikt hebt zal ook tenminste IPX4 zijn neem ik aan.

Dus tja, het mag gewoon...

Ik ben tot nu toe alleen de inbouwvariant tegengekomen, dan hou je effectief alleen een glazen plaat die strak tegen de muur ligt in de doucheruimte, dat is voor mijn gevoel net wat prettiger dan het voorbeeld in jouw film met een opbouw kabeldoos in de douche. Maar onze normmakers hebben blijkbaar ook met het laatste geen moeite.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Valt me ook op dat ze enkel de kabeldoorvoer kitten. Volgens mij hoor je ook de schroeven in de muur te kitten zodat er geen water achter de tegels kan komen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
Normen groeien mee met de beschikbare voorzieningen.
De mogelijkheden in de douche zijn mee gegroeid met de betere beveiliging in de meterkast.

Zolang je dit in een moderne installatie op de voorgeschreven manier aansluit lijkt het mij veiliger dan een ritje naar je werk.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
Boertje125 schreef:
Zolang je dit in een moderne installatie op de voorgeschreven manier aansluit
En daar zal het toch wel eens een serieus conflict opleveren: Niet iedere installatie is modern. Geld wordt eerder uitgegeven aan luxe dan aan veiligheid.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #7
ongetwijfeld.
En daar komt dan de vakkennis van de installateur om de hoek kijken.

Want het is ook onwaarschijnlijk dat je dan met de norm in je hand kan aantonen dat je aan de eisen voldoet.
De opbouw van dergelijke NEN normen begint altijd met rits voorwaarde om hem toe te mogen passen het zou mij verbazen als 1 daarvan niet is dat dat de complete installatie aan de norm moet voldoen
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Die werden 10 jaar geleden ook al geplaatst in de badkamers.
En de aansluit voorschriften zijn nog steeds hetzelfde.
Maar ik ben nooit fan geweest als we deze moesten plaatsen, daarom ook altijd alles goed gekit en kabeldoos volgegoten met 2 componenten voor buiten mof.
Zelfs bij de inbouw varianten vind ik het risico volle dingen, want de afneembare glasplaat die er voor zit wordt niet gekit.
 
  • Like
Waarderingen: De Bob en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Boertje125 schreef:
Zolang je dit in een moderne installatie op de voorgeschreven manier aansluit
@rie schreef:
en de loodgieter van de fam heeft hem verder aangesloten.
Dat kun je dus al in twijfel trekken...
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dat ding zal toch wel een CE norm hebben?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Betekent CE dat het waterdicht is??
 

Woens

  • #12
:shock:
voor zover ik weet staat IP-waarde en CE los van elkaar, CE is meer een handels ding markering die aangeeft dat het product voldoet voor de europese markt... (of china export natuurlijk)

op vakantie eens onder een douche gestaan met stekker aan, verwarmings element ingebouwd... de kleine schokjes moest je er maar bijnemen :?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Dat is helaas een foutieve aanname....
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #15
Ik blijf altijd bij de oude norm nl. alles wat hoger is dan 12V hoort niet op zo'n afstand dat je dit vanuit het bad/van onder de douche aan kunt raken.
Het mag dan allemaal veilig zijn en aan de regels voldoen maar ik denk dan altijd "mijn auto heeft ook tig airbags, kreukelzones en wat al niet meer, die zet je ook niet tegen de muur omdat het toch allemaal veilig genoeg is"
 
  • Like
Waarderingen: @rie

Ronny

Specialist Verwarming
  • #16
Boven de 42V, daar begint het pas gevaarlijk(er) te worden.
Daaronder niet.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
Vonken_trekker schreef:
Dat is helaas een foutieve aanname....
Nou nog graag even waarom. Toch.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #18
Ronny schreef:
Boven de 42V, daar begint het pas gevaarlijk(er) te worden.
Daaronder niet.
24V en 42V lampjes zie je niet zo veel in LED verlichting vandaar dat ik 12V aanhou, zit je altijd goed.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #20
Op jouw stofzuiger staat ook een CE keurmerk. Giet daar eens een emmer water in, kijken wat ie doet :prima:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu