Dikte toeleiding warm water cv

Kaneelschep

  • #1
Hoi allen.

Ik heb een nieuwe combi cv.
Die heeft 1/2 aansluitingen voor warm water toe en uit.
Warm water heb ik niet aan laten sluiten omdat de waterleiding hier 40 jaar oud is en vol roest zit.
Cv hangt maar 10 meter van beginpunt. Dus wilde daar eerst even nieuwe toe leiding maken.

Ik heb 26mm en 20mm pex en knelkoppelingen liggen. 20 en 16mm binnenmaat.
Heeft het zin om 26mm te gebruiken? Gezien de aansluiting toch maar 1/2 is. Zeg maar 15mm.
Die knelkoppelingen zijn wel erg restrictief.
15mm binnenmaat voor 26mm en 12mm voor 20mm.

Wat is wijsheid?

Bedankt!
 

Kaneelschep

  • #2
Heeft het zin om leiding groter dan 15mm te gebruiken? Aangezien de aanaluiting aan ketel 1/2 is

En maakt de restrictie van die pex knelkoppelingen uit?
 

Marcn88

  • #3
Waar het om gaat is de totale leiding weerstand zo laag te houden zodat het toestel voldoende kw geleverd krijgt om aan de cw klasse te voldoen.
Door 1mtr slang van 16mm blaas je makkelijk doorheen neem je 100 mtr moet je een stuk harder blazen.
Voorde waterleiding geld precies hetzelfde
 

Kaneelschep

  • #4
Dat is een mooie uitleg ;) bedankt
 

Kaneelschep

  • #5
Heb in en uitvoer de nodige afstand van de ketel af verlengd met afneembare kraan ertussen. Ongeveer 25cm. Allemaal 1/2 inch. Invoer gaat dan naar 26mm pex koppeling. Uit naar 20.

Er hangt nu alleen maar een bad/douche en een wastafel aan die 20mm. Dus dat is wel genoeg.
Later worden dit 2 badkamers op andere plekken.