Aanvoerleiding dikte vloerverwarming

debart23

  • #1
Goeiedag,

Hebben alle cvleidingen laten vervangen in woning nu zit er vanaf cv naar beneden een uponor 20 x 2.25 flexibele leiding.

Aftakking op eerste verdieping. Voor 2 radiatoren die nooit aan staan.

Nu willen we vloerverwarming, Gaat om 83m2.

Is de aanvoerleiding dikte genoeg of moet dit dikker zijn. Krijg namelijk hoop wisselende berichten.
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Bij 83m2 zouden dat minimaal 8 groepen worden. De verdeler wordt dan gevoed met een leiding met diameter van 20-22 mm (3/4")
 

debart23

  • #3
Oké, dat is niet zo mooi. Ligt dus maar een 18mm binnenmaat. Is het dan wel de moeite waard om vloerverwarming aan te leggen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #4
Het zal wel werken, maar optimaal is het niet.
 