Dikte gasleiding

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #1
Ik ga een fornuis met 5 pits kookplaat (4 pitten en een wokbrander) op een afstand van zo'n 20m van de hoofdaansluiting (22mm) plaatsen.
Hoe dik moet dan de leiding zijn?
Ik zie bij mijn moeder dat de gaskachels nl. gewoon met een 15mm buis zijn aangesloten (kan ook nog wel 14mm zijn) en verwacht eigenlijk dat zo'n gaskachel nog wel iets meer gas verbruikt dan een fornuis of heb ik dat fout?
 

Auto-Geen

  • #2
Maak je de leiding van RK-15 dan mag het vermogen bij een lengte van 20 meter 12 kW zijn. Bij RK-22 is dit 40 kW.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #3
Dan ga ik even kijken of er een aansluitvermogen op het fornuis staat.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #4
Staat dus niets op, alleen dat het een 5 pits Etna is en dat de oven op elektra is.
 

Auto-Geen

  • #5
Op de site van Erna staan fornuizen met aansluitwaarde gas variërend van 7,5 tot 15 kW .
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #6
Net de handleiding gevonden van een type
ETNA FG890ZT
wat er erg op lijkt en die geeft aan dat er toch een type plaatje aan de onderkant moet zitten, dus straks nog eens goed kijken.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Typenummer gevonden SIST1970 maar zelfs bij Etna geen handleiding te vinden.
 

Auto-Geen

  • #8
Neem AKB-20 of RK-22 , dan zit je zeker aan de veilige kant.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #9
Wat voor koppelingen heb ik daarbij nodig om hem te verbinden op een gewone 22m koperbuis?
Ik zie ze nl. wel staan bij de groothandel waar ik normaal mijn spullen inkoop (en is een heel stuk goedkoper dan koperbuis) maar er is geen verwijzing naar bijbehorende artikelen wat ze normaal wel hebben.

(heb dus geen perstang)
 
Laatst bewerkt:

Auto-Geen

  • #10
Zonder persgereedschap gaat 't 'm niet worden.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #11
Heb gewoon 10m 22mm wicu kunen kopen, kan ik zelf solderen/knellen/buigen en daar heb ik vrijwel alles van op voorraad (overgebleven van de vorige verbouwing)
 

Evenwatanders

  • #12
Ik heb begrepen dat je (voor gas!) wicu niet mag knellen, ook niet met behulp van steunhulzen. Dan blijft alleen solderen over. :wink:
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #13
Heb ook alleen maar soldeer koppelingen dus komt goed uit.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #14
Grote rol met soldeertin ook gevonden, nu het flux materiaal nog.
 

Ambidexterity

  • #15
Als je goed kan solderen moet het goed komen. Als je ziet hoe mensen aan het bakken zijn met flinke klodders, dan vinden ze het nog gek als het lekt.

WICU kan je beter niet knellen met gas, ik heb mijn leiding gekneld met gewone koperen pijp van de vakhandel, de juiste koppelingen en een knel tang daar gehuurd, gaat perfect.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #16
Ik heb ooit een 3 daagse soldeercursus gehad bij Phillips dus weet er wel iets vanaf.
Daarna bij een installateur gewerkt waar steevast de uitdrukking was "een goede soldering begint met goed schuren" en dat 30 jaar geleden hier in de praktijk gebracht met van die soldeerringetjes die toen net opkwamen omdat lood niet meer gewenst was en nog nooit iets lek gehad.
 
  • Like
Waarderingen: Ambidexterity

Ambidexterity

  • #17
Dan zou het vast goed komen :prima:
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #18
Dit ga ik gewoon met lood/tin solderen, verwacht niet dat er veel lood via verbranding van het gas in het eten zal komen.
 

Ambidexterity

  • #19
Wel nee, bij gas zou dat geen drama zijn. Voor de waterleiding mag je dat niet meer gebruiken, ergens rond 2005 is dat niet meer toegestaan.
Ik heb altijd gesoldeerd, laatste keer heb ik allen gekneld. Met lood vloeit het iets beter/mooier, zonder lood heb je iets meer hitte nodig. Ik heb nog een vracht soldeer tin met lood liggen met PPT er op. Komt in mijn leven niet meer op denk ik.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #20
Hier hetzelfde, denk dat er nog een kleine kilo op de klos zit
soldeertin.jpg

Wij hebben ons huis in de jaren 90 gekocht (wel 3 jaar aan het verbouwen geweest) dus denk dat wij toen dan al ver vooruit waren door toen al de waterleidingen loodvrij te gaan solderen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu