Dikte cementdekvloer versus afstand leidingen

Lively

  • #1
Ik heb met mijn huidige vloerverwarming last van het feit dat ik met sokken aan duidelijk koude en warme plekken kan voelen. Dit wil ik met mijn nieuwe woning voorkomen.

Ik ben voornemens de leidingen 15 cm uit elkaar te leggen en een wat dikkere vloer (5/6 cm) erover te storten (accumulator) om dit te voorkomen.

Een andere mogelijkheid is misschien 10cm hart op hart en gewoon 4 cm.

Iemand een advies....?

Met dank

Rene
 

Michiel_H

  • #2
4 cm cementdek is aan de lage kant, zeker als er slangen in liggen. Minimale dikte is eigenlijk 5 cm. Ik zeg eigenlijk, nood breekt wetten, maar als het een nieuwbouw situatie zou ik eerder naar 7 gaan dan 4. Wat de hoh afstand van de slangen moet zijn kun je niet zomaar zeggen, dit moet je even door laten rekenen. En is ook afhankelijk af dat dit hoofd- of bijverwarming wordt.
 