Onlangs heb ik hier de mannen gehad die de aardpuls sloegen.

Nou was de opmerking van hun dat als je een aardlekschakelaar hebt, je genoeg hebt aan een 'hulpaarde'. Deze hulpaarde gaat veel minder diep de grond in dan een aardpuls op een installatie zonder ALS.

Een hulpaarde heeft genoeg aan een weerstand < 100 Ohm terwijl een volledige aarding een weerstand < 1,5 Ohm moet hebben.

aangezien ik 2xALS heb op 8 groepen konden ze dus de hulpaarde slaan ipv een volledige aarde.

Weet iemand waarom dat zo is?



Niet meer relevant. Er staat zoveel over dit onderwerp op internet.
 
Het heeft te maken met de Foutstroom naar aarde welke afhankelijk is van de beveiliging.
Bij een patroon/automaat is dat 16A bij een aardlek 30mA.
 
Naar mijn idee:

(het is een idee... geen zekerheid!!!!!)

moet de aardpen gewoon aan de norm van minder dan 1.5 ome voldoen.
 
De waarde van de aardpen hangt af van de maximale aardweerstand waarbij de pe op de veilige waarde van 50v blijft.

Je kan bij een TT stelsel de waarde berekenen door In/30 waarbij In de nominale waarde is van de grootste afgaande groep voor een Gg patroon.

Bij een 30mA aardlekschakelaar is de maximale waarde 165 ohm.
 