Diepte aardmat

Mike8592

  • #1
Dag mede-klussers,

Voor de renovatie van mijn huis wordt een nieuwe, gewapende woonbetonvloer gestort.

De opbouw is 14cm EPS en 15cm gewapend beton.

Deze loopt ook door naar de badkamer op de begane grond. Ik wil in de badkamer een losse aardmat aanbrengen voor de vereffening. Ik heb een aantal vragen:

- Hoe diep kan ik de aardmat het beste aanbrengen? Rechtstreeks op de isolatie of liever tussen de wapening in of bovenop?
- De aardmat sluit ik aan op het CAP. Klopt het dat ik de wapening van de betonvloer zelf niet hoef aan te sluiten op de aardingsrail in de meterkast (zoals we bijv. wel doen met de gasleiding en waterleiding die daar binnenkomt)?

geniet van de zon vandaag,

mike
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
- De aardmat aanbrengen boven de bewapening. Komt er geen dekvloer op het beton waar je deze in kunt verwerken?

- Als je de wapening zelf kunt verbinden met het CAP heb je geen aardmat meer nodig.
 

Mike8592

  • #3
Ha Xander, dank voor je reactie. Er komt geen dekvloer, het is gevlinderd beton. Dus als ik de wapening in de badkamer aansluit op het CAP is het ook goed? Ook als de betonvloer doorloopt in de rest van het huis?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ja, de wapening met het CAP verbinden is eigenlijk het hoofddoel.

Een losse aardmat aanbrengen is het alternatief voor als je de wapening niet meer kunt bereiken.

Uit NPR5310 (de praktijkrichtlijn):
5.5.2 Aardnet
Voor het vereffenen van de wapening in de vloer geldt als hoofdregel dat die wapening zelf moet worden vereffend. Is echter die wapening door de toegepaste vloerconstructie niet of niet zonder meer bereikbaar, dan kan als alternatief worden volstaan met het aanbrengen van een afzonderlijk aardnet bovenop de constructievloer.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Wel een verbinding aan de wapening lassen en daar koper op aansluiten. Een klem op de wapening gaat niet want roest geleidt niet.
 

Mike8592

  • #6
Dank allen! Dus het is niet erg dat de wapening doorloopt naar de andere ruimtes? Ik meende daar op een ander topic een bezwaar over te hebben gelezen.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Nee, je moet juist vereffenen omdat het doorloopt naar de andere ruimten.

Je vereffent vreemd geleidende delen die kunnen zorgen voor spanningsversleping naar de badkamer.
 