Diameter gasbuis

Kacheltje

  • #21
Klopt, de meeste ketels vragen minimaal 20 mBar. Het meetpunt zit ook voor het gasblok. Ik dacht dat je het anders bedoelde. dat je met 0,9 mBar verlies rekening moet houden.

Die 3 meter voor bochten is wel ruim genomen. En de vraag is of het bochten worden of knietjes. Voor 4 bochten 35kw vermogen verlies je totaal 0,08 mBar. voor 4 knietjes 0,21 mBar.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #22
Ben het met je eens, die 25mm unicore moet makkelijk kunnen. :)
 