Diameter gasbuis tbv CV ketel

Kamphuis

  • #1
Ik wil een Kombi ketel in mijn schuur hangen.
24/18KW afstand gasbuis vanaf meter is +/- 40 meter waarvan 2m30 stijgend.

hoe groot moet de diameter minimaal zijn om de ketel een juiste hoeveelheid gas te geven?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een 25mm Tyleen leiding (binnendiameter 20) gaat t net niet redden, deze geeft 1,8 mbar drukval, hulpstukken niet meegerekend. Je mag in geval van nieuwbouw tot 1,7 mbar drukval gaan.

Ik zou dan ook voor een 32mm Gas-Tyleen gaan. Zijn te koop op rollen van 50 meter, een leiding van 40 meter heeft dan slechts 0,4 mbar drukval daarmee heb je wat speling voor knietjes, gaskraan, e.d.

Let er wel op dat je de leiding direct achter de hoofdmeter aansluit, en niet op een leiding in huis waar ook al je fornuis en cv ketel aan hangen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu