Diameter cv leidingen

Tobias

  • #1
Heren,

Ik heb een Nefit HRC30 aangeschaft en nu wil ik van de ketel op zolder met m'n aanvoer en retour naar een verdeler op de 1e verdieping en daarna naar een verdeler op de begane grond.

Dit wordt normaal toch gedaan met 22 mm cv-leidng? Is er in deze diameter ook kunststof te verkrijgen (makkelijker handelbaar)?

Van de verdeler op de 1e wil ik met 16/2 kunststof naar de radiatoren, het zijn er 4. Op de begane grond hetzelfde, maar daar zijn 6 radiatoren. Is dit de juiste diameter of kan ik beter 14/2 gebruiken?

Moet ik de 22mm uitgangen van de verdeler op de b.g. afdoppen of moeten die doorgelust worden?

Bij voorbaat dank,

Tobias
 

Chathanky

  • #2
Kunststof leidingen zijn er in vele diameters vergelijkbaar met staal.

Voor een goede inregeling kan je tussen de verdeler boven en onder een inregelventiel plaatsen en hietmee de boven en benedenetage inregelen. Aan de hand van de debieten die de radiatoren vragen, dit is voor een doe het zelver niet eenvoudig om een goede balans te realiseren.

Wil je hier meer van weten kan je op de site van danfoss goed terecht voor informatie of bij tour&anderson (TA).

Je zal voor een goed leidingnet en de uitvoering ervan een hoop kennis moeten opdoen om een goede installatie te realiseren.

Veel sucses
 

Bernhard

  • #3
Beste Tobias,

Voor de hoofdleidingen is het af te raden k-buis te gebruiken.
De binnendiameter van een 22mm k-buis is kleiner dan van staal of koper, je dan moet voor jou installatie naar een dikkere k-buis.

Ook is de bevestiging van verticale k-buis leidingen niet echt fraai uit te voeren, vooral als ze in het zicht lopen.

Voor de aansluitleidingen naar de radiatoren is k-buis beter geschikt.
Op een k-buis 14/2 kan maximaal een radiator van ca. 3300 Watt, ca 140 ltr/h, aangesloten worden. Er is ook een buis 15/2 en deze past in de standaard knelkoppelingen. Deze buis heeft ook een alufolie waarmee de zuurstofdiffusie verhinderd wordt. Nadeel is dat deze buis iets stugger is dan 14/2.

Het doorlussen van de verdeler mag niet, geen juiste hydraulische schakeling.
Voor het inregelen van de radiatoren gebruik je radiatorkranen, zogenaamde b-tec uitvoering. Deze kranen zijn in de spindel met een inbussleutel in te regelen, knijpen van de waterhoeveelheid.

Voor het inregelen moet je de retourtemp. van elke radiator meten.
Zet de ketel temp. op 60 grd en na ca 15 min meting op radiator uitvoeren.
De radiator met een hoge retourtemperatuur knijpen, wachten 15 min, meting en inregelen herhalen tot de onderlinge temperatuursverschillen maximaal bijv. 3 graden zijn.

Het inregelen van radiatoren geeft trouwens een aanzienlijke gasbesparing, dit wordt het installatie rendement genoemd.

Veel warmte en succes bij de klus,
Bernhard.
 

Chathanky

  • #4
Bernhard schreef:
Het inregelen van radiatoren geeft trouwens een aanzienlijke gasbesparing, dit wordt het installatie rendement genoemd.
Dit is niet in alle gevallen zo, vaak wel.
 

Tobias

  • #5
Kijk, dat zijn antwoorden waar ik iets van leer en iets aan heb, niet om anderen af te vallen hoor, maar dit is echt een prima uitleg.

Bedankt Bernhard.
 

MarcoDezicht

  • #6
Aanvulling op het antwoord van Bernhard:
De slang 15/2 met aluminium inlagen heeft een speciale koppeling nodig.

Je kunt ook van de verdeler naar de radiatoren 16/2 met een onderblok bij de radiator.

Maar verder van ketel naar verdeler met 22 cv of koperen pijp.
 

Chathanky

  • #7
Ik zou de topicstarter willen adviseren om bij de site van TA. te gaan kijken hier is een pdf te downloaden over het inregelen van een cv.

Je kunt heel goed met temperaturen inregelen, maar als de cv pomp te hoog staat ingesteld kan het aardig wat lawaai opleveren, en de bezuiniging die je er uithaalt gaat weer ten kosten van het hoge pompverbruik.

Lang niet iedere cv monteur kan een systeem inregelen laat staan een doe het zelver, als je dit wilt doen moet je over goede boeken beschikken om in ieder geval enig inzicht in de materie te krijgen.

Bepaalde vragen is op dit forum wel te doen, maar een heel cv systeem beschrijven kan je boeken vol over schrijven.
 

Bernhard

  • #8
Kbuis met alufolie is iets anders dan Kbuis met alu inlage.
Het inregelen begint bij het ontwerp en de aanleg van een installatie.

Groetjes Bernhard.
 

Chathanky

  • #9
Advies aan tobias: als je het zelf wilt aanleggen laat je goed informeren door iemand die ter plekke jou situatie ziet, eventuele vragen over de achtergronden en mogelijkheden van een bepaald ontwerp installatie zijn hier vaak goed te beantwoorden.

De sites van mijn vorrig antwoord kunnen je een inzicht geven wat voor soorten leidingsystemen er zijn en hoe deze op verantwoorde wijze in te regelen zijn, over de door jouw gewenste materiaalkeuze (kunststof) moet ik je het antwoord verschuldigd blijven, hier heb ik te weinig ervaring mee. Er zijn genoeg forumleden die je hier vast verder mee willen helpen, en over voldoende ervaring bezitten.

Veel succes, chathanky
 

Tobias

  • #10
Ik vind het alleen maar handig als de een zegt: "Let hierop", en de ander zegt :"Let daarop".

Het ging mij er alleen maar om wat ik het best voor leidingen kan gebruiken.

De cv-installateur is langs geweest en heeft een offerte uitgebracht die ik nogal hoog vond voor het vervangen van een ketel, 9 radiatoren en het aansluiten hiervan.

Hierbij moest ik zelf nog een dakdoorvoer maken voor de ketel (want ze gaan het dak niet op...) al het hak- en breekwerk doen. Herstelwerkzaamheden doen ze niet en ik moest zorgen voor een gratis parkeerplek..

Nu wil ik dus al het aansluitwerk zelf doen met materialen van de installateur en het inregelen doet de installateur zelf.

In ieder geval allemaal bedankt voor de goedbedoelde adviezen.

Tobias.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?