Hallo

Achter mijn delabie confort thermostaat heb ik 6 douches apart aangesloten. douchekoppen zijn waterbesparend
Als ik meer dan een douches aanzet is de temperatuur perfect. bij gebruik van een douche blijft het douchewater te koud.
Volgens de fabricant heeft mijn thermostaat een debit van 20 tot 80 liter, en haald hij bij gebruik van een douchekop de 20 liter niet.
Hij zegt dat ik de kleinste thermostaat moet aanschaffen deze heeft een debit van 10 tot 40 lter. Deze zou dan beter werken.
Ik ben niet erg overtuigd.
Volgens mij kan deze thermostaat ook niet 100 procent goed werken, omdat een douchekop 6 liter per minuut vraagt en het min debiet van de thermostaat 10 liter is.
De thermostaat is aangesloten op koudwater en een warmwater ringleiding. De verwarmingsbron is een gasboiler van 300 liter
Kan iemand mij hierover adviseren

Met vriendelijke groeten
 
Zitten er remplaatjes in je douchekop?

haal deze er eens uit en dan is je probleem opgelost.
waarom pak je geen gevone douchekoppen en zet er per douche leiding een flowreduceer in wat je op 10 liter afsteld

probleem opgelost denk ik zo