Dampscherm vals plafond gelijkvoers

Klussieke

  • #1
Hallo,

Mijn woning bestaat uit een gelijkvloers en 1ste verdieping deels onder dak. De isolatie van het dak heb ik deze winter verbeterd van 6 naar 18 cm glaswol door het dak uit te dikken. Nadien heb ik overal een dampscherm aangebracht zo goed mogelijk volgens de regels van de kunst. Nu ben ik de gelijkvloerse verdieping aan het renoveren en zou graag isolatie plaatsen tussen het valse plafond (12 cm dik) voor de warmte grotendeels beneden te houden. De bovenverdieping blijft ehcter onverwarmd en hierdoor kan de temperatuur in de winter bij strenge vorst kelderen tot een graad of 10-12 terwijl het in de winter beneden steeds +- 22°C is.

Mijn vraag is of het raadzaam is om op het valse plafond beneden ook een dampscherm aan te brengen onder de isolatie of beter van niet? En waarom?

Bedankt voor de raad!
 

Tiho

  • #2
hier kun je een dauwpunt uithalen. Bij 60 % zit je al boven 13 graden en bij 40 % ergens bij acht.

Dit is dus een bepalende factor zeg maar.

Maar waarom eerst je dak zoveel bijisoleren en vervolgens het plafond gaan doen? Lijkt mij dat je dan beter meteen je plafond had kunnen doen.

Is het alleen opslagruimte de zolder?
 

Klussieke

  • #3
Bedankt voor je antwoord!

Neen, de zoldering zijn slaapkamers, dus ik heb de isolatie bijgeplaatst om meer leefcomfort te hebben. Er staat namelijk ook een bureau op de slaapkamers waar ik regelmatig eens aan zit en met de 6 cm isolatie was het er niet zo aangenaam vertoeven; de slaapkamers worden immers niet verwarmd.

De isolatie onder de vloer wil ik met als simpele reden plaatsen om de warmte van de kachel in de woonkamer zoveel mogelijk beneden te houden. Ik heb geen superdikke isolatie gekozen zodat de zolder ook een klein beetje van de warmte mee proficteerd.

Om even terug te komen op het oorspronkelijke probleem : wat bedoel je net met die bepalende factoren? Zou je eens een voorbeeld kunnen geven wanneer ik al dan niet een dampscherm zou moeten plaatsen?

Bedankt!
 

Tiho

  • #4
Wat ik in mijn bericht al zei, bij die 60% ligt het dauwpunt op acht graden dus zou je bij die elf twaalf graden condens kunnen krijgen.
 

Tiho

  • #5
Excuses ik heb de boel door elkaar gehaald, bij 60% lag de temp op 13.
Daarom heb je dus mogelijk een dauwpunt in je vloer indien de ruimte erboven elf a twaalf graden is.

Op het dauwpunt condenseert waterdamp :wink:

Als je er slaapkamers hebt, dan is er toch ook een open trap naar boven?
 

Chathanky

  • #6
Als er nu al zo`n groot verschil is dat het beneden 22 graden is en boven 12 in hartje winter snap ik niet zo waarom je de tussenvloer zo nodig moet isoleren.
Heel veel winst haal je daar niet uit.

Een dampscherm is niet nodig. In een normaal goed geventileerde woning ligt de RV in de winter op zo`n 30% bij 22 graden.
Het voordeel van zo`n scherm is wel dat je de luchtdichtheid van de woning goed kan verbeteren.
Je moet er ook rekening mee houden dat je temperatuur op de verdieping door het isoleren nog een paar graadjes lager kan uitkomen.
Mocht je een dauwpunt willen berekenen neem die daling dan ook mee in de berekening.
 

MvanV

  • #7
Tussen verdiepingen isoleren helpt zeker wel, je creeert dan compartimenten ipv altijd je hele huis warm te maken.
Maar terugverdientijden zijn lang.
Maar er zijn meer redenen om het te doen: met glas/steenwol verbeter je ook geluidsisolatie behoorlijk.
Mijn credo is altijd: heb je het openliggen, pak het meteen mee, zo niet dan loont het niet.
Ik scheur meestal een laag wol van 11 cm dan nog in 3 of 2 dunnere lagen, dan is het niet zo'n investering. En is de terugverdientijd stuk sneller.
 

Chathanky

  • #8
En de bovenverdieping op zeg 7 graden houden met deze maatregel zie je als een goede oplossing?
Bij een geheel goed geïsoleerd huis zijn de temperatuursverschillen per kamer sowieso klein.
12 cm is echt overdone. Voor het geluid voldoet 5 cm meer dan voldoende.

Ook een nadeel is als er per verdieping de temperatuursverschillen groot zijn dat het enorm gaat tochten.
 

Klussieke

  • #9
Bedankt voor de antwoorden.

De situatie van 22 graden beneden en 12 graden boven dateerden nog in de tijd dat er slechts 6 cm wol in het dak zat, nu zal het boven niet meer zo koud worden schat ik.

Maar goed, wat ik er eigelijk uit opmaak is dat er niet echt een dampscherm nodig is maar het kan ook geen kwaad als ik het voor de zekerheid wel plaats?
 

Chathanky

  • #10
Het wel plaatsen kan geen kwaad.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Als er tussen het plafond isolatie wordt aangebracht zal de ruimte boven het plafond bijna niet meer worden verwarmd.
Het zou me niets verbazen dat het daar veel te koud gaat worden en blijven.
 

Klussieke

  • #12
@wgb : vroeger toen ik klein was heb ik leren slapen in koudere kamers. Door dit jarenlang te (moeten) doen ben ik dit nu gewoon geworden en kan ik zelf niet in een kamer slapen die warm is. De isolatie in het dak heb ik dan ook eigelijk vooral gestoken omdat het er in de zomer niet om uithouden is van de hitte, niet zozeer om een warme kamer in de winter te hebben. Als het echt te koud zou worden in de winter, kan ik met een vuurtje desnoods wat bijstoken.

Iedereen bedankt voor de reacties!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.