Dakisolatie aansluiten op luchtspouw

ben9561

  • #1
Hallo,

Ik heb geen originele spouwmuur en creëer deze door een voorzetwand. Nu komt mijn dakisolatie met dampremmende folie boven de spouw te hangen. Kan dit kwaad of moet ik dit anders maken? Moet er misschien iets tussen gemaakt worden?
20210118_102836.jpg
 

plezierklusser

  • #2
Als ik het goed begrijp loopt de vloer niet helemaal door.
Als dat zo is sta ik voor een vergelijkbare klus binnenkort en ik dacht het op dezelfde manier op te lossen. Dus met isolatie en de dampremmende folie boven de spouw. Het detail gaat wat verloren in de tekening, maar ik dacht ervoor te zorgen dat de aanhechting van de folie naar de buitenmuur boven de spouw goed is, naar de isolatie naar boven toe, eventueel zelfs met de twee folies over elkaar.
Ik ben niet de expert op dit gebied, maar ik denk dus dat je goed zit.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Je moet ervoor zorgen dat de lijn in het rood voor de gevel kan uitstromen.
 

ben9561

  • #4
Wat bedoel je met rode lijn voor de gevel laten uitstromen? Die moet toch juist dicht zijn anders trekt er lucht in mijn glaswol.

Mijn vloer loopt niet helemaal door. De vloerbalken wel maar die komen dus in de ventilerende spouw.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Een spouw wordt altijd voorzien van openstootvoegen (zie Google). Dus onder en boven in de muur moet er zwak worden geventileerd.
 

ben9561

  • #6
Ja die ventilatie komt er in hoor. Alleen het gaat mij om de aansluiten van die spouw op de dakisolatie.
 

Hharbers

  • #7
De oranje folie lijn dien je zo goed als mogelijk aangesloten te houden. Dit moet een luchtdichte schil worden die je hele woning van binnenuit afsluit. Dit is om te voorkomen dat er vocht (koken, wassen douchen ademen etc) vanuit je woning in de silatie trekt en daar condenseert
Als je de folie van e dak niet aan kunt sluiten op de oranje folie tegen je gevel zorg dan dat hij heel goed aansluit en afgeplakt is tegen je onder en bovenzijde van OSB vloer.

De blauw folielijn is enkel om te zorgen dat er geen vochtdruppels van buitenaf (regen) in je isolatie pakket komt. Als het er toch in komt dat het er weer uit kan ventileren omdat deze dampopen is.
Omdat hij toch niet dampdicht is hoeft deze schil niet perfect aan te sluiten (mits er geen water ergens naar binnen kan lekken)

Let wel op dak je dakbeschot damp open is anders heeft de blauwe folie op dak geen nut.
Je kunt nog dmv latjes een ventilatiestrook tussen je dakisolatie en dakbeschot creeren. Je isolatie zit dan niet strak tegen het beschot.
 

ben9561

  • #8
Het dakbeschot is van oude planken met her en der kieren. Men adviseerde om het folie daar direct tegen aan te nieten.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Hharbers schreef:
De blauw folielijn is enkel om te zorgen dat er geen vochtdruppels van buitenaf (regen) in je isolatie pakket komt. Als het er toch in komt dat het er weer uit kan ventileren omdat deze dampopen is.
Omdat hij toch niet dampdicht is hoeft deze schil niet perfect aan te sluiten (mits er geen water ergens naar binnen kan lekken)

Let wel op dak je dakbeschot damp open is anders heeft de blauwe folie op dak geen nut.
Je kunt nog dmv latjes een ventilatiestrook tussen je dakisolatie en dakbeschot creeren. Je isolatie zit dan niet strak tegen het beschot.
Die blauwe folie, het onderdak, is er zodat er geen water van buitenaf of het vocht van binnenuit zich kan opsluiten in je dak.
Wat bedoel je let wel op dat je dakbeschot dampopen is. Kieren in de planken of?
Wat is jouw geloof dat isolatie niet strak tegen het dakbeschot mag zitten.
 

Hharbers

  • #10
Als hij dakbeschot van dampdicht eterniet heeft of dakbeschit met een folie of bitumen aan buitenzjjde dan kan vocht geen kant meer op

Het is geen geloof dat isolatie niet strak tegen dakbeschot mag zitten. Het is een mogelijkheid om dat te doen. Zeker als je een dakbeschot hebt van blanken die aan alle kanten schotelen is lat op gordingen stuk makkelijker om mooi vlak te werken.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Dampdicht eternit. Voor iemand in een vorige vraag uitgezocht. Eternit heeft een Mu waarde van 120/240. Dat komt in de buurt van watervast verlijmd triplex.

Maar je had het toch over een ventilatiestrook? Zodra je gaat ventileren moet er een in-en uitgang voor lucht zijn toch.
 

ben9561

  • #12
Toch nog een vraagje. Ik heb nu dus een dampremmende laag boven mijn ventilerende spouw. Mijn spouw is koude lucht. Is dit dan wel goed? Stel dat daar een dauwpunt is kan het condens niet weg uit mijn isolatie door die dampremmende folie of trekt dat vocht naar boven zodat het via het dampopen dak weg kan?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Een warmtestroom gaat van warm naar koud. Hoe deze precies gaat lopen in dat knooppunt is moeilijk te bepalen. Je weet er zijn 4 parameters die continu veranderen. Als er ventialatie in de spouw is wordt het vocht aan de onderkant van de damprem niet opgesloten en boven die damprem kan het zoals je zelf schrijft niet worden opgesloten.
 

ben9561

  • #14
Ok, dus als ik het goed begrijp kan het zo in principe niet veel kwaad. Mijn bedoeling is wel om de dampremmende folie nog vast te tapen aan de osb vloer. Of eventueel een laag pur schuim tussen zodat de warmtelucht niet kan ontsnappen. Is dat verstandig of juist niet?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #15
Als er warmtelucht ontsnapt is dat tocht of de aansluiting is niet luchtdicht.
Verder als je het volgens tekening maakt met een mogelijkheid van ventilatie in de spouw is dit goed.
 

ben9561

  • #16
Ja dus inderdaad goed dicht maken. En dat de dampremmendefolie ook boven de ventilerende luchtspouw zit is geen probleem?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #17
Nee, deze moet boven de spouw afsluiten.
 

ben9561

  • #18
Oke top!
 