Dakdoorvoer inwerken op bitumen APP met SBS rozet?

Fleurink

  • #1
Beste forumleden,

Ik ben voornemens een dakdoorvoer te monteren op een plat dak met APP Bitumen dakbedekking.

Kan ik deze inwerken met een dergelijk SBS rozet met leislag?

DV_8_5578652_01_4c_NL_20151111224129.jpg


Of kunnen APP en SBS niet goed samen?

Als het wel kan, waar moet ik dan vooral op letten bij het branden?

Dank alvast!

Groeten,
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Maakt niet uit kan door elkaar. Leislag van het bestaande dak flink eraf schrappen des te eerder vloeit het. Let op als er isolatie aanwezig is. Sommige kunststof schuimen kunnen snel branden. Handschoenen blusser enz.
 

Fleurink

  • #3
Dank voor je antwoord! We gaan dus
  1. een brander huren
  2. handschoenen en blusser klaarzetten
  3. plakplaat goed ontvetten, kitten en boven opening vastschroeven
  4. leislag wegschrapen op het dak rondom de plakplaat
  5. rozet over de dakdoorvoer heen op het dak leggen
  6. vanaf 1 plek met brander tussen rozet en dak blazen en daarmee het APP bitumen en SBS rozet branden totdat het vloeit - daarbij er op letten dat het SBS sneller zal vloeien dan de APP
  7. vastdrukken, rollen en zo het hele rozet rondgaan
  8. het klusforum danken voor het meedenken :)
Mis ik nog iets?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Moet lukken.
Trek de manchet dusdanig over de doorvoer dat deze iets optromt, kleiner gaatje, zodanig dat de kraag bij de doorvoer iets hoger en waarschijnlijk boven het water komt te liggen.
 

Fleurink

  • #5
Bij deze de beloofde update: de klus is geklaard.

Stap 1: doorvoer vastgeschroefd boven het gat met rondom onder de rand bitumenrubberkit (Tixophalte):

IMG-20200715-WA0020.jpg


Stap 2: doorvoer voorgestreken met bitumen primer:
IMG-20200715-WA0025.jpg

Stap 3: bitumen rozet gebrand
IMG-20200715-WA0027.jpg


Helaas had ik geen rupsje, ook niet na goed doorbranden terwijl het toch goed gesmolten was. Ik hoop dat het verder goed blijft zitten. Tot nu toe geen lekkage...

Super dank voor het meedenken en de tips! We gaan door met nummer 2.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Top hoor duidelijk verslag. Om de plakplaat een opstaand randje.
Misschien de leislag nog wat meer afschrappen dan zal er ook van de onderstelaag wat meer bitumen gaan vloeien.
 