CV-toestel vult niet automatisch bij?

Hoi, ik heb vanmiddag de CV-ketel op zolder afgetapt om een stuk te wisselen. Nadat ik alles weer gemonteerd en aangesloten heb, blijft de druk op 0.0 bar staan.

Het is een Remeha Calenta 40c, die houdt de druk automatisch bij en ik heb enkel de hoofdkraan uit/aan gezet qua aanvoer.

Er komt verder ook geen andere foutmelding dan “te weinig water.” Reset helpt niet.

Wat loopt er mis? Moet ik toch een verdieping lager gaan ontluchten? Alvast bedankt…
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Deze ketel doet dat volgens mij niet zelf.
    Het kan dat er een automatische vuller onder hangt.

    Heb je een foto van de aansluitingen onder de ketel?

    Eerst vullen, dan ontluchten, dan weer bijvullen, eventueel nog meer ontluchten, enzovoorts.
     
    Is het een Calenta 40c of een Calenta Ace 40c?
    Controleer parameter AP014, staat hij op 0 staat automatisch vullen uit, 1 op handmatig, 2 op automatisch. Mogelijk staat er dan AF in het display, dan op enter drukken voor vullen.
     
    Laatst bewerkt:
    @Wilibard: zou het kunnen dat ie niks doet omdat de druk er helemaal af is?
    Dan dus eerst handmatig (deels) vullen en daarna het weer aan de ketel overlaten.
     
    Als de parameter goed staat moet hij gaat vullen, mogelijk pas na bevestiging al hij op AF (autofill) staat. Je kan hem ook op handmatig zetten met de zwarte draaiknop op de vul inrichting.
     