CV nefit

Hallo,

Wij hebben een cv ketel van nefit en sinds een tijdje, als we gaan douchen en dan wat langer, zeg maar, dat springt de cv op code 4 temperatuurbeveiliging en dan hebben we ook alleen maar koud water.
ik moet de ketel dan reseten of helemaal uit doen en daar na is hij weer goed tot dat er weer langer gedouched wordt. Als we in de keuken warmwaterpakken is er niets aan de hand.

Wat zou dit kunnen zijn?

Ik weet dat er op een slaapkamer een radiator heel iets lekt.

Alvast bedankt voor uw reactie.
 
Hoevel water zit er nog in het systeem.


4c. De temp is boven 105 graden Celsius gekomen.
Maximaal thermostaat is geopend.

En dat doet hij op ww?

Hoeveel liter ww. Komt er uit de kraan?
Heb je iets veranderd?
Nieuwe douche kop of zo?
 
Rookgas temperatuur overschreden en klixon open, of zekering F2 defect.

Zekering defect is niet aan de orde maar de overschrijding van rookgas temperatuur is wel mogelijk door het langere douchen.

Dit staat in de installatie handleiding oplossing 16 -44

Vr Gr en succes ermee
 
Hem, idd verkeerde economy genomen.

4c rookgas temp idd.
Kan ook zijn dat toestel onderhoud nodig heeft
 
Wisselaar rookgaszijdig verstopt, onderhoud kan helpen, anders een
nieuwe wisselaar erin, kosten vallen reuze mee van zo'n type wisselaar
en mag door een pro niet meer als 2 uur in beslag nemen....kan sneller :wink:
 