In mijn garage lopen 2 dikke CV-leidingen van 22 mm voor naar achter. Deze zijn opgehangen aan het broodjesplafond. In de loop der jaren is de leiding gaan zakken doordat de messing spreidpluggen met stokschroeven / draadeinden los zijn gekomen uit het plafond.

Ik wil de bevestiging in het plafond veranderen door de messing spreidpluggen te vervangen door goede pluggen en de buisklemmen wil ik vervangen door versies met een rubberen binnenring.

Het probleem waar ik op stuit is dat ik maximaal een 8 mm plug kwijt kan in het oude gat in het plafond. Hier kan dan weer maximaal een M6 stokschroef in. De buisklemmen die ik op het oog heb, hebben echter allemaal een M8/M10 bevestiging. Het gat in het plafond opboren kan niet, want daar loopt de CV-leiding onder waardoor ik er niet bij kom.

Wie heeft er een oplossing?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Chemisch anker met draadeind of stokschroef?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Er zijn ook verloopjes van m8 naar m6 te koop. Moet je natuurlijk wel kwijt kunnen in de hoogte.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #4
De ruimte tussen het plafpond en de leidingen is ongeveer 70 mm, dus ik denk dat ik voor de verloopjes ga.
 