CV Ketel zorgt voor een depressie

digitalbase

  • #1
Howdy Klussers!

Ik verhuisde tijdje geleden naar Spanje en kocht een huis met een redelijk nieuwe (2019) Mazout ketel. Intussen heb ik deze ketel naar een andere ruimte in de kelder verplaatst en nieuwe afvoer (7 meter tot boven nok van dak) geplaatst.

De verbrandig van de ketel was niet ideaal dus ik ging even lijstje af van zaken die ik gedaan heb om het beter te maken:

- nieuwe spuitkop
- nieuwe mazout (de andere stond er al paar jaartjes)
- pomp en filter proper gemaakt
- roet uit de ketel gehaald

Toch blijft de ketel raar doen en sputteren bij het aanzetten. Om verder te debuggen probeerde ik de ketel/vlam te laten draaien buiten de ketel en dit ging perfect. Mooi gele vlam, goeie druk en weinig/geen roet. De vlam blijft mooi branden zonder interventie.

Maar wanneer ik de brander terug in de ketel zelf zet gaat ie amper aan, moet de zuurstof toevoer op 0 en doet hij heel raar... Ik heb al zo veel zaken geprobeerd dat ik het niet goed meer weet. Op een of andere manier denk ik dat de verbrande/vuile lucht niet goed weg kan in de ketel waardoor de verbranding na paar seconden stopt.

Iemand ideeen?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    zon toestel hoort na dat soort werkzaamheden die eigenlijk al uitgevoerd moeten worden door een vakman, deugdelijk en met de juiste apparatuur afgesteld te worden.
    ook is het zo dat zomaar een rookgasafvoer verlengen tot dit soort problemen kan leiden, kortom toestel uit laten en er iemand bijhalen met verstand van dit soort toestellen
     

    digitalbase

    • #3
    Nuttige reactie....

    Ik heb 8 vakmannen gebeld en ze proberen langs te laten komen. Dit alvorens ik zelf begonnen ben met de verhuis omdat ik het liever over liet aan iemand met meer verstand van zaken.

    Bovendien heb ik de rookafvoer niet verlengd maar vervangen van een oude (asbest) buis naar een metalen 80m vervanging.
     

    Auto-Geen

    • #4
    Was de oude rookgas afvoer ook 80mm? Wat is de sproeihoek en doorlaat van de nieuwe nozzle? Wat is de oliedruk van de pomp? Wat zijn de primaire en secundaire lucht instellingen? Deze zaken zijn van belang om de ketel goed te laten branden. Wat voor ketel en brander heb je? ACV- Mini ? Wat foto's verduidelijkt meer.
     
    • Like
    Waarderingen: Ronny

    digitalbase

    • #5
    Was de oude rookgas afvoer ook 80mm? Ja

    Wat is de sproeihoek en doorlaat van de nieuwe nozzle? 60graden, 2.36kg/uur. 0.6mm. Dit is onder het vermogen van de ketel waar ze spreken van 2.7kg/uur.

    Wat is de oliedruk van de pomp? 10 bar. Ook al verschillende instellingen geprobeerd (minder en meer)

    Wat zijn de primaire en secundaire lucht instellingen? Er is maar 1 instelling is lucht inlaat. Brander buiten de ketel 80kuub/uur (aangeraden instellingen), eenmaal de brander in de ketel is 0kuub/uur (anders gaat hij niet aan).

    Wat voor ketel en brander heb je? ACV- Mini ? Ketel is een Baxi Argenta 24GTE condens.

    Wat foto's verduidelijkt meer. Fotos in bijlage. De rare trompet vorm op de brander is een onderdeel van de cover van de brander. Ik vermoed dat de vorige eigenaar deze heeft doorgezaagd omdat de schroefkop/schroefdraad om de kap lost te maken stuk is.

    Re: fotos. Het is allemaal erg vuil. Dit is na 2 weken debuggen, proberen, roet wegnemen, etc...

    IMG_2348.jpeg IMG_2277.jpeg IMG_2347.jpeg
     

    Auto-Geen

    • #6
    De verstelling van de branderkop is ook een manier van lucht regeling. Een kleinere sproeier van 0,4 gallon met pompdruk 12 bar geeft een stabielere vlam. Probeer de ketel eens met niet aangesloten schoorsteen. Is rookgas zijdig alles schoon want roet en condens gaat niet goed.
     

    Boertje125

    Vaste Beantwoorder
    • #7
    is de nieuwe afvoer geïsoleerd?
    steenachtig materiaal houd de warmte beter vast en heeft daardoor een beter trek
     

    digitalbase

    • #8
    Auto-Geen schreef:
    De verstelling van de branderkop is ook een manier van lucht regeling. Een kleinere sproeier van 0,4 gallon met pompdruk 12 bar geeft een stabielere vlam. Probeer de ketel eens met niet aangesloten schoorsteen. Is rookgas zijdig alles schoon want roet en condens gaat niet goed
    Dank. Ga ik vandaag proberen!
     

    digitalbase

    • #9
    Boertje125 schreef:
    is de nieuwe afvoer geïsoleerd?
    steenachtig materiaal houd de warmte beter vast en heeft daardoor een beter trek
    Neen. Is enkele wand metaal. Maar zelfs zonder uitlaat erop gaat er iets mis. Dus denk niet dat het aan die buis ligt?!
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #10
    Weet niet of deze toestellen een fotocel hebben (denk het haast wel) vaak raken deze ook defect, je regeling neemt geen vlamvorming waar wanneer defect en valt dus alles uit.
     

    digitalbase

    • #11
    De loodgieter schreef:
    Weet niet of deze toestellen een fotocel hebben (denk het haast wel) vaak raken deze ook defect, je regeling neemt geen vlamvorming waar wanneer defect en valt dus alles uit.
    Klopt. Heeft fotocel. Die werkt want die moet ik afdekken wanneer ik de vlam uit de ketel test
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #12
    Heb je ook al een roetmeting gedaan?
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #13
    M dat klopt volgens mij niet helemaal als je hem afdekt ziet de fotocel niets en zou het toestel niet aan mogen gaan, vroeger deden wij die dingen met een zaklamp activeren om vlamvorming na te bootsen.
    Dus als jij hem nu afdekt en de vlam gaat aan gaat daar mijn inziens iets niet goed.
    Geen ligt in of op de fotocel zou moeten resulteren in GEEN vlam want de cel word niet vrijgegeven.
     
    • Like
    Waarderingen: The headhunter

    digitalbase

    • #14

    digitalbase

    • #15
    De loodgieter schreef:
    M dat klopt volgens mij niet helemaal als je hem afdekt ziet de fotocel niets en zou het toestel niet aan mogen gaan, vroeger deden wij die dingen met een zaklamp activeren om vlamvorming na te bootsen.
    Dus als jij hem nu afdekt en de vlam gaat aan gaat daar mijn inziens iets niet goed.
    Geen ligt in of op de fotocel zou moeten resulteren in GEEN vlam want de cel word niet vrijgegeven
    Het is afdekken indien je test buiten de ketel. De cel checked ook of alles donker is voor een veilige ontsteking.

    Eenmaal vlam moet je de fotocel terug open laten zodat hij licht ziet.

    In de ketel werkt de fotocel gewoon normaal
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #16
    Een olieketel afstellen is niet zo simpel en ook daarvoor moet je apparatuur hebben.
    Je kunt hierin hele vreemde dingen tegen komen en ik zou zeker niet aanraden om dit zelf te doen.
    Zoek verder tot je wel een goede installateur kunt vinden.
     

    digitalbase

    • #17
    Ronny schreef:
    Een olieketel afstellen is niet zo simpel en ook daarvoor moet je apparatuur hebben.
    Je kunt hierin hele vreemde dingen tegen komen en ik zou zeker niet aanraden om dit zelf te doen.
    Zoek verder tot je wel een goede installateur kunt vinden.
    Dit begrijp ik. Maar een basis vlam in de ketel zou toch moeten lukken zonder apparatuur? Ik begrijp dat het optimaliseren van de verbranding, vermogen, roet, co2 is iets wat met een computer/meet apparatuur moet gebeuren.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #18
    En als dat uiteindelijk werkt dan blijft dat waarschijnlijk ook zo, zonder te laten controleren.
     

    Tillyhond

    • #19
    Levens gevaarlijk waar je mee bezig bent,
    Beetje lopen rommelen met een brandertje.
    Ten eerste is een slecht afgestelde oliebrander een bron van CO vorming en daar gaat een mens over het algemeen erg slecht van ademen
    Ten tweede een mengsel van roet en onverbrande vernevelde olie is een hele goede brandstof voor een mogelijke brand,
    Mensen onderschatten een oliebrander heel erg.
    Ik werk zelf voor een importeur van branders en geloof mij.... een oliebrander in bedrijf proberen te stellen zonder verstand van zaken en goede meet apparatuur is niet echt slim.
    Een beetje lopen stoeien met andere nozzle's met een verkeerde sproeihoek geeft ook problemen.
    Wat ik zo zie op de foto schat ik in dat je ketel een relatief smalle vuurgang heeft dus dat je eerder aan een sproeihoek van 45 gr moet denken.
    Tevens is de capaciteit van je ketel bepalend wat voor doorlaat je nodig hebt.
    Theoretische minimale pompdruk is 7 bar, echter uit ervaring houd ik meestal minimaal 11 bar aan, dit geeft een betere en stabielere verneveling.
    Op zich kan je de lengte van de rookgasafvoer best wel compenseren met de juiste hoeveelheid verbrandingslucht.
     
    • Like
    Waarderingen: De loodgieter, robdeb en Ronny

    Auto-Geen

    • #20
    Levensgevaarlijk is ook de zogenaamde gecertificeerde deskundige die na 2uur sleutelen, de halve brander vervangen, nog niet in de gaten heeft dat de olietank leeg is. Dan beter iemand die weet wat ie doet en zijn oliestook kennis wil verruimen.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu