CV ketel start niet meer op

Tumkie

  • #21
... Vakman ...
 

Frans M

  • #22
Ja, dat vrees ik ook... Baal altijd van de giga-kosten die wortden gerekend om alleen al langs te komen. afijn.

bedankt voor je bericht.
 

Tumkie

  • #23
Als je weet waarvoor die "giga-kosten" staan , dan valt dat wel goed mee ... Kennis , stock , verplaatsing , vaste kosten , ...
 

Frans M

  • #24
Je hebt zeker zo'n bedrijf of je werkt er? :)
 

Frans M

  • #25
Nieuwe pomp geplaatst maar nog niks...... monteur gebeld die is vandaag geweest en die vroeg of ik de metalen plaat had die voor de branders bevestigd zit. Toen de ketel niet opstartte heb ik wel even gekeken of de plaat niet een microswitch zou bedienen uit veiligheid. Echter onwetend of het ding nog een functie zou kunnen hebben...... Ja dus, schrijf ik nu een klein beetje beschaamd omdat het zo simpel was...
Plaat erop schakelaar aan en ja hoor opstarten.......... als leek zijnde had ik geen idee dat de plaat diende als afluiting van de ruimte waar de druk moet worden opgebouwd om op te starten cq te kunnen functioneren.
Afijn het oorspronkelijke defect was dus wel de pomp (gelukkig) anders had ik het ding voor niks aangschaft. Het is hier weer warm!
dank allemaal voor de tips en adviezen.
Bij een volgende gelegenheid de amateurprutsers maar even vraag of de 'plaat' weer is bevestigd...... :oops:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #26
IDD u LDW of wel te verstaan de luchtdrukschakelaar komt niet in als de branderruimte niet gesloten is.

Maar goed u zit er weer warm bij.
 
Status