Cv ketel slaat niet af bij gewenste temperatuur

Beste allen,

Na het vervangen van mijn thermostaat voor een slimme thermostaat slaat mijn ketel niet meer af.
Het betreft een Honeywell t6 thermostaat in combinatie van een Awb thermomaster c-xv cv ketel.
Na het aansluiten lijkt in eerste instantie alles goed te werken. Zodra ik de temperatuur hoger zet
slaat de ketel aan, maar zodra de temperatuur is bereikt blijft de ketel branden.
Wat mij opvalt op de thermostaat is dat het symbool van ketelmodule communicatie niet brand.
Als ik vervolgens de oude thermostaat installeer werkt de ketel weer naar behoren.

Graag hoor ik jullie ideeën hoe ik dit het beste aan kan pakken

Alvast bedankt

Daniel
 
Waarschijnlijk had je eerst een awb thermostaat die aangesloten is op de ebus. De Honeywell t6 kan niks met dit signaal en hierdoor blijft de ketel branden.
Je zal bij de ketel de draden moeten aansluiten op 24v, hierdoor krijgt de Honeywell T6 weer de juiste verbinding met de ketel.
 
Dit is hoe het nu aangesloten zit, moet ik dan de BUS aansluiting door lussen zoals dat nu bij de andere zit?

5C6B0D61-230D-46EB-8E2C-CCC870A435B0.jpeg
 
Gister de thermostaat aangesloten zoals jullie zeiden, dacht hem al eerder zo aangesloten te hebben maar hij werkte nu wel. Jammer genoeg maar voor 1 dag. Sinds vanmiddag slaat de ketel niet meer aan bij warmtevraag. Oude thermostaat erop gezet en de ketel slaat weer aan. Alles uit gezet en opnieuw een gedaan maar niks helpt.
 