CV ketel oplopende druk

Nietwetende

  • #1
Hallo,

Ik heb op internet rond gekeken maar kan niet een duidelijk antwoord vinden. Vorig jaar september/oktober heb ik mijn cv ketel bijgevuld. En ben ik het in de gaten gehouden. Wanneer de verwarming aanslaat stijgt de druk 0.1 / 0.2 bar. Wanneer de installatie weer koud is, is de hoeveelheid bar altijd hetzelfde.
Ik ben overigens niet technisch oid. Maar klopt het dat de druk enigszins kan oplopen bij het opwarmen/heet worden?

Mvg
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Warm water zet uit......
Ik vind die vermelde druk waarden wel erg laag, zou eerder tussen 1,5 en 2 bar adviseren
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
vuldruk is wat anders dan stijging.
1.5 a 2 bar vullen
met 0.1/0.2 bar stijging, prima niets meer aan doen.
 

Nietwetende

  • #4
Ooh, excuses. Hat aantal bar is 1.7.
Maar ik zie net dat mn vraag beantwoord is.
Erg bedankt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu