CV in regelstop

Klusvr

  • #1
Goedemorgen,

Mijn cv (remeha avanta 28c in combinatie met Toon) schiet in de regelstop (8) zodra de temperatuur in huis is bereikt. Hij blijft hier net zo lang op lopen tot ik de gevraagde temperatuur op toon verlaag. Verwarmen doet hij goed en met water ook geen problemen.

Vanmorgen was het 15 graden, dus ik zet toon op thuis (18,5). Alles gaat dus goed totdat de 18,5 is bereikt. Dan schiet hij in 8 en blijft daar staan.

Zet ik toon op 18gr dan gaat de cv wel uit. Zet ik toon op 20gr dan gaat hij in weer bedrijf (3) tot de 20gr is bereikt om weer in een regelstop te schieten.

Toon staat op opentherm, met cv radiatoren op 85. De cv staat ook ingesteld op 85 aanvoer.

Hij staat nu ook weer in de regelstop, gemeten aanvoer en retourtemp zijn gelijk op het moment (51gr).

Wat kan dit zijn? Ik hoop dat jullie kunnen helpen...
Alvast bedankt
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Hebt u iets veranderd de laatste tijd?

Naar mijn idee is de aanvoertemperatuur veel te hoog, zet die eens terug naar 65 graden,
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Onzin het verhogen of verlagen van de max aanvoer heeft geen directe invloed op de regelstop.

ik vermoed dat toon de boel in de war stuurt, sluit toon aan als aan/uit thermostaat en kijk eens of het dan verbeterd.
 

Bert pit

  • #4
Even voor de duidelijkheid: het gaat toch om blokkeringscode 8, niet storing E8.

Normaalgesproken gaat hij in de regelstop als hij zijn warmte niet kwijt kan. Maar als je voor de rest niets veranderd hebt, behalve de thermostaat, dan is het aannemelijk dat het in de thermostaat zit. Tenzij je slechts een klein radiatortje hebt open staan.

Er zijn oudere remeha's die niet zo goed om kunnen gaan met het standaard opentherm protocol.
 

Klusvr

  • #5
Bedankt voor de reacties.

Gaat inderdaad om de 8 zonder E.

Er is niets veranderd. Toon hebben we al een 1,5 jaar hangen, geloof niet dat dit vorige winter ook al zo was.

Kan ik toon zonder problemen op aan/uit zetten en later weer terug mocht dat niet helpen? De man die vorig jaar toon kwam installeren zei dat ik overal aan mocht zitten behalve aan die optie...

We hebben een mega radiator hangen dichtste bij de ketel, daar hebben we vandaag een voetventiel opgezet om zo die wat te knellen daar.. wellicht dat dat gaat helpen?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
@The headhunter,

niet met de regelstop, wel met zuiniger stoken.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #7
Waarschijnlijk zit het probleem in de TOON of je hebt een doorstroom probleem in de cv installatie.
Ik vermoed dat de TOON als de gewenste ruimte temperatuur bijna bereikt is, een zeer laag setpunt naar de ketel gaat sturen. Deze gaat dan in een regelstop als hij boven dat setpunt komt (status 8) en blijft pompen. Omdat de streef temperatuur in de ruimte niet gehaald word door het lage setpunt, blijf je een constante warmtevraag houden.
Dit is alleen goed vast te stellen als je gaat loggen met RECOM, het software programma van Remeha.
 

Klusvr

  • #8
Wilibald, dat klinkt logisch. Denk ook dat het dat is inderdaad.

We hebben inderdaad een doorstroom probleem ontdekt in 1 van de radiatoren. Die hebben we er net afgehaald en doorgespoeld.

Straks alles weer vullen en dan hopen dat het beter wordt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Jan schreef:
@The headhunter,

niet met de regelstop, wel met zuiniger stoken.
nee ook niet.
De installatie bepaald de retour temperatuur, en daarmee de max aanvoertemperatuur.

Begrenzen van de aanvoer doe je alleen als je afh=gifte systeem niet tegen hoge temperaturen kan, bv kunstof leidingen die niet >80 graden mogen anders laat je de installatie de bel bepalen en ga je dmv inregelen zorgen dat de aanvoer zakt.
 