CV gaat steeds aan/uit bij een warmtevraag

Rikkert95

  • #1
Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn CV installatie in mijn nieuwe huis.
Ik heb er pas geleden vloerverwarming in laten maken op de benedenverdieping en wil dit nu gebruiken.
Het probleem is dat bij een warmteaanvraag bijv 27 graden de kachel constant kortstondig het water verwarmt om vervolgens weer een poosje niks te doen en weer te gaan verwarmen dit blijft hij doen. Retourleiding aan ketel blijft gewoon koud.
Dit resulteert in dat het water van de vloerverwarming nauwelijks 20 graden haalt en de kamer niet warmer wordt dan 15 graden.
Iemand een idee hoe het kan dat de ketel steeds aan en weer uit gaat?
Ketel is een Remeha Tzerra plus en de thermostaat een Remeha Etwist.

Met vriendelijke groet,
Rick Wijte
 

Ceeshobby

  • #2
Staan de instellingen op de ketel goed?
 

Rikkert95

  • #3
ik kan op de ketel zelf niet heel instellen behalve de tapwatertemperatuur en de verwarmingstemperatuur.
Heb de verwarmingstemperatuur al verlaagt naar 45 graden maar hij blijft aan en uit gaan.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #4
Je hebt pas vloerverwarming in laten maken en nu heb je dit probleem, je krijgt de kamertemperatuur niet hoger dan 15 graden.
Heb je de bouwer al geraadpleegd?

Staan er nog radiatoren open, of is ergens een drukregelaar (advo) geinstalleerd zodat altijd voldoende water door de ketel kan stromen?
 

Rikkert95

  • #5
Klopt alleen de bouwer heeft alleen het vrezen en aanleggen van de verdeler gedaan. Ik heb het zelf aangesloten met een ADVO er tussen.
Dit probleem lijkt echt een instelling o.i.d. te zijn op de CV ketel.

bijgevoegd een afbeelding hoe de verdeler is aangesloten de radiatoren boven staan dicht.

716AE267-8273-4797-9CBD-80F1A6C55EF2.jpeg
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Dan zul je moeten zoeken waarom de ketel uit gaat terwijl de woonkamer nog niet warm genoeg is. Zie de installatiehandleiding, pagina 71 en verder.
Wordt de leiding naar de vloerset wel warm? Doorstroming van de ketel naar de vloerset voldoende / open?
 

Rikkert95

  • #7
Ja aanvoer wordt warm en retour blijft koud. Je ziet de temp. meter op de verdeler ook stijgen maar als het net de goede kant opgaat stopt de ketel weer voor een poosje.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Je ketel kan zijn warmte niet genoeg kwijt.
Welke code geeft de ketel bij stoppen en welke temperaturen aanvoer retour heb je dan bij de ketel.
ADVO op de juste stand staan.
 

Rikkert95

  • #9
Ketel geeft geen foutcode het groene lampje van de schoorsteenveegfunctie gaat uit en de ketel stopt. Net alsof hij zijn temperatuur bereikt heeft. Retour van de CV voelt dan nog steeds koud aan. ADVO staat op 0.2 bar ingesteld.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Niet voldoende stroming, zet de advonerns veel lager.
Je hebt alleen vloerverwarming als de thermostaten dicht lopen zou er warmwater over de retour moeten komen, lijkt erop dat de advo niet opend.
Deze moet openen als de thermostaten dicht gaan.Zit de advo er wel goed tussen.
 