Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Mij huidige cv druk zakt na verloop van tijd, maar hoeveel is nog normaal te noemen om van 2 bar naar 1 bar te zakken. nu gebeurd dit in ongeveer anderhalve maand tijd. ik zie nergens lekkage, maar is dit verdamping?
In anderhalve maand 1 bar druk kwijt, is niet normaal. als alle leidingen in het zicht lopen, dan kijken naar lekkages.
lopen de leidinen soms in of onder de vloer?
inderdaad druk vat en veer veiligheid controleren.
is dit alles goed, dan de ketel af laten persen.
Verdampen gaat niet in een cv installatie, deze is in principe een gesloten systeem. Bij regelmatig bijvullen doe je wel steeds vers water in je systeem. Indien er in de installatie een automatische ontluchter zit dan zal hier lucht ontsnappen waardoor de druk zal gaan dalen.
Je klacht duid echter vaak op een slechter functionerend expansievat. Voordat je van alles gaat uithalen is het zinvol eerst het vat en overstort ventiel uit te sluiten.
Mede forumleden, Ik heb al eerder het eea gepost betreffende ons cv systeem en daar vinden we nog steeds hinder van, lees drukverlies. CV en vulsysteem hangt op de 1e verdieping. Zolder en 1e verdieping (tot aan cv/vulsysteem) is in september leeg geweest ivm een manometer die defect was. Nu...