Mij huidige cv druk zakt na verloop van tijd, maar hoeveel is nog normaal te noemen om van 2 bar naar 1 bar te zakken. nu gebeurd dit in ongeveer anderhalve maand tijd. ik zie nergens lekkage, maar is dit verdamping?
 
In anderhalve maand 1 bar druk kwijt, is niet normaal. als alle leidingen in het zicht lopen, dan kijken naar lekkages.
lopen de leidinen soms in of onder de vloer?
inderdaad druk vat en veer veiligheid controleren.
is dit alles goed, dan de ketel af laten persen.

groeten b.
 
Verdampen gaat niet in een cv installatie, deze is in principe een gesloten systeem. Bij regelmatig bijvullen doe je wel steeds vers water in je systeem. Indien er in de installatie een automatische ontluchter zit dan zal hier lucht ontsnappen waardoor de druk zal gaan dalen.

Je klacht duid echter vaak op een slechter functionerend expansievat. Voordat je van alles gaat uithalen is het zinvol eerst het vat en overstort ventiel uit te sluiten.

Succes.
 
Denk ook vat.
Lees dit topic eens. (is van mij)
 
Heeft ketel geen merk en type?
Controleer ook zeker de automatische ontluchter(s) op de ketel eens, sommige hebben er zelfs2!
 