CV druk loopt op. Expansievat nieuw.

CJB

  • #1
Sinds kort loopt de druk in mijn CV-ketel op.

In eerste instantie dacht ik aan het expansievat. Deze heb ik vervangen samen met het overstort ventiel. Ik heb de druk uiteindelijk op 3.2 bar zien staan.

De druk blijft echter oplopen. Daarna dacht ik aan de platenwisselaar. Hij zou dan mengen met drinkwater. Zelfs als ik de koud water toevoer dichtzet blijft de druk oplopen.

Kan het zijn dat hij het water van de close-in-boiler op de een of andere manier aftapt? Of heeft iemand een ander idee?

Het betreft een Nefit Topline met close-in boiler uit 2013. De platenwisselaar/warmtewisselaar is in 2017 nog vervangen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zet de inlaat combinatie onder de ketel eens dicht.
Draai bij een wastafel de heetwaterkraan open er mag dan geen water komen.
Komt er wel water dan laat waarschijnlijk een thermostatische mengkraan door.
Dan moet je voor de test deze op koud zetten.
 

CJB

  • #3
Al gedaan.

En er komt geen water uit. :?
 

KlusReneholadijee

  • #4
Teveel radiatoren dicht?
 

Byorn

  • #5
Word de installatie wel warm bij warmtevraag?

lees je de druk af via de cv ketel? heb je toevallig nog ergens een druk meter in de installatie? waarmee je dan kan vergelijken. Je zou evt een manometer op de plek van een radiator ontluchter erin kunnen draaien.

druk sensor cv kan ook defect zijn. Boven de drie bar zou de overstort moeten los gaan.
 

CJB

  • #6
Bedankt voor de adviezen.

Overdrukventiel ging los idd.

Uiteindelijk gevonden vanochtend.
Er bleek ergens een illegale klep te zitten om "makkelijk" water bij te vullen.
In dit geval iets te makkelijk. Klep er tussenuit gehaald. Twee einden afgedopt.

Nu inmiddels 4 uur constante druk. Iets dalend zelfs.
Laatste klopt natuurlijk als alles op zn plek zakt.
 

Ronald41

  • #7
Als het overdrukventiel is aangesproken blijven ze meestal lekken. Dat kan de dalende druk ook verklaren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu