Condensafvoer en andere vage afvoer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag.
Ik zit met de volgende vraag.van mijn nefit ecomline hrc22 zitten de condensafvoer en iets waarvan ik niet weet wat de naam is,maar waar ook water uit druppelt op dezelfde afvoer aangesloten.
doordat ik water in de rode trechter zag staan, heb ik de 32mm pijp na de 90graden bocht naar beneden losgehaald. en er een maatbeker ondergezet. nou zat er ong. 18uur later 1liter in die maatbeker.
is dit de bedoeling dat er zoveel water uit de condensafvoer en die andere afvoer komt of niet?
heb wat fotos ter(hopelijk) verduidelijking bijgevoegd.
het is niet echt goed te zien opde foto, maar de condensafvoer en de afvoer met het rode trechtertje zitten op dezelfde afvoer 32mm,na het rode trechterje gaat de buis met 90gradenbocht naat beneden.
15479_DSC01806_1.jpg

15479_DSC01803_1.jpg


uit de afvoer van onderste foto loopt het meeste water,vooral als de cv aanslaat. moet ik iets met die 2draaiknoppen doen ofzo?[/img]

groet sjors.
p.s. dit vage werk is afkomstig van vorige bewoner
 
Die hoort alleen te druppelen na ww gebruik als de boiler opwarmt.

daarna moet hij weer sluiten.

blijft deze 24/7 druppelen is vervangen de enige optie, en mischien kan je dan dat houtje touwtje trechterding ook netjes aanpassen zodat hij netjes in de afvoer druppeld :)
 
Bedankt voor snelle reactie beiden. Die inlaat combi. zit op de blauwe leiding(koud)aangesloten. Hoe kan het dan dat het bij ww gebruik druppelt?
er is trouwens in tijd tussen plaatsing post en wederreactie 2 maal wwgebruikt en er zit nu al weer zo'n 50ml water in.
als ww wordt gebruikt komen er ong. 2 flinke druppels water uit, en als ww stopt druppelt die combi nog n minuut of 2 door, hoort dat ook zo??
 
Ja dat is het nawarmen van je boiler,, het tapwater zet uit en de overdruk moet ergens heen, dus uit je inlaatcombi in de afvoer,, anders krijg je andere lekkages ;)

heea is bij u dus normaal,, alleen de afvoer is imo niet netjes maar als het werkt prima.
 
Niet zo netjes? het is ronduit waardeloos!
maar ben nu bezig om nieuwe afvoer vanaf condensafvoer tot aan de 90 graden bocht naar beneden, te maken. nu zit er net na de condensafvoer een t stuk met een 90graden bochtje terug omlaag ,en daarop dan een afsluit dop gelijmd. dient dit nog ergens voor? lijkt me niet aangezien de dop vastgelijmd zit, of is dat gewoon een vage actie van vorige bewoner geweest? en is het iets van ontluchting ofzo??
 
Oh ja sorry.
ik heb t geheel inmiddels al losgehaald,dus de dus foto is iets anders.
links op de pijp zit de condensafvoermond en het pijpje ernaast met haaks bochtje is afgedopt met pvc lijm ofzo. ik krijg het er in ieder geval niet af.
ik ben bezig met een gehele nieuwe afvoer, kan ik dat Tstukje met bocht weglaten? of heeft het toch nog een functie?
15479_DSC01807_1.jpg


ik sluit de nieuwe pijp gewoon met mof aan op cv, en inlaatcombi ook.
 
Is dit geen beluchtingskap? kan het niet goed zien.

ieder riool heeft een beluchting nodig om lucht aan te kunnen zuigen om een vacuüm te voorkomen, mits u geen rioolbeluchting heeft heeft u zoiets nodig om een goede doorstroming te garanderen.

houd met u hand een uiteinde dicht en zuig vervolgens aan de andere,,
kan u dan lucht aanzuigen is dit een beluchter en moet u er ook weer een terugplaatsen indien er geen apparte rioolbeluchting aanwezig is.
 
Is de lengte van de afvoer dat horizontaal loopt groot?
Zoja dan zou ik die vervangen in 40mm buis. Bij Nefit komt er altijd veel vervuiling in de afvoer en bij 32 mm wil die nog al eens verstoppen.
 
Op de foto te zien lijkt het meer een lijmkap. Zoals ketelchris al zei eerst even aan zuigen en met je andere hand de buis dicht houden. is het geen beluchter dan kan deze gewoon vervallen.
 
De lengte die horizontaal loopt is een meter.Ik heb er op geblazen, had weinig zin om kalksmurrie in mijn mond te krijgen mocht het toch een beluchter zijn. er kwam verder geen lucht ui dus is het gewoon een vaag loos stuk.
 
Let er wel op dat het riool niet dicht aangesloten mag worden op de condensafvoer van de ketel. Deze moet open blijven. er moet een ruimte zijn van een paar centimeter rondom de condensafvoer van de ketel. Dit is om ervoor te zorgen dat de sifon in de ketel niet leeggezogen kan worden. zou dit wel kunnen, dan krijg je mogelijk rookgassen in je riool, of gassen uit het riool in je ketel. Met mogelijk ontploffingsgevaar.

Zit er wel een sifon in de pvc afvoerleiding?
 
Hey mn22, bedankt voor die opmerking over die condensafvoer.Ik had er al een mof overgeschoven, met oude afvoer pijp zat er wel een paar cm ruimte omheen. op de onderste foto zie je links het pijpje wat er overheen zat. kga het gelijk veranderen!!

en over dat sifon, er zat op de oude afvoer ook geen sifon op aangesloten. heb zitten twijfelen of ik het met mn nieuwe afvoer wel zou doen,maar als ik kijk hoeveel kalksmurrie er in de oude afvoer zat denk ik dat die sifon ook binnen de kortstekeren verstopt zit. Er hangt tevens ook geen rioollucht op zolder bij ketel ofzo. heb 2 fotos van nieuwe afvoer bijgevoegd. bovenste is van condensafvoer onderste van combiinlaat. begin is nog steed bij condensafvoer,dan met Y stuk komt combi erbij en dan met 2x45gr bochtjes naar beneden. het geheel ziet er naar mijn mening ook al beter uit.
bedankt groet sjors
15479_DSC01811_1.jpg

15479_DSC01810_2.jpg
 
Sifon tussen riool en ketel is wel verplicht. Heeft ook weer te maken met de kans op rioolgassen in de ketel. Dat zou kunnen leiden tot explosiegevaar.

Wat betreft de kalksmurrie, dat is aluminiumoxide en komt uit de warmtewisselaar en rookgasafvoer. Dit als gevolg van het zure condenswater uit de rookgassen. Wat betreft vervuiling van een sifon, de sifon in de ketel zal ook dicht gaan zitten. Een extra sifon zou je tegelijkertijd met het ketelonderhoud kunnen reinigen. Je hebt dan geen extra kans op verstoppingen.

Wellicht dat er iets verderop in de leiding nog een sifon zit. Als deze helemaal zou ontbreken zou je toch een rioollucht moeten hebben.
 
Ik heb eea nog eens goed bekeken, voor zover mogenlijk.
nadat de afvoer naar beneden is gegaan (ong. 2,3m) gaat het weer met 90gr. bocht naar links, en komt dan uit op een Tstuk pvc pijp van 50mm.
Dann gaat die 50mm pijp weer verder naar beneden, maar de bovenkant van dat Tstuk gaat weer terug naar boven,en komt vlakbij de condensafvoer weer de vloer uit.Daarop zit weer een Tstuk met bovenop een schroefdop ,en de zijkant een stukje pijp en dat is open.
15479_DSC01812_2.jpg

Zou het zo kunnen zijn dat er anders onder de begane grond een sifon zit? voor zover als ik de afvoer vanaf zolder tot aan vloer 1e verdieping zie ik geen sifon of iets wat erop lijkt zitten.
 
Een sifon wordt normaal gesproken niet weggewerkt, in het algemeen kunt u er van uit gaan dat er onder of tussen de vloer geen sifon zit.
 