Complete afvoer vernieuwen voor renovatie

Bvfm4

  • #1
Voordat de betonvloer erin gaat, gaan we de complete afvoer vernieuwen. Nu heb ik het eea over afstanden e.d. gelezen zodat sifon's niet leeg getrokken worden bij het toilet doortrekken e.d. en ben ik tot onderstaand plan gekomen.



De verzamelleiding door het huis leggen zodat deze altijd door gespoten kan worden. Is dit een goed idee?

In een klein stuk komen er 3x110mm op de verzamelleiding (2x toilet 1x standleiding) Is dit verantwoord?

De standleiding doortrekken tot het dak en daar een ontluchter erop, is dit voldoende en op de juiste locatie?
 

Willem52

  • #2
Hoi,

De verzamelleidig van achterkant woning doortrekken tot buiten de woning om door te kunnen spuiten is altijd een goed idee. Vanaf de ontluchting naar buiten zou makkelijk 75 mm kunnen worden. Aan het einde buiten de gevel een schroefdop erop. Eventueel met 45 g. bocht stukje omhoog brengen voor het gemak.
In een klein stuk komen er 3x110mm op de verzamelleiding (2x toilet 1x standleiding) Dit is geen bezwaar,standleiding zou zelf kleinere diameter kunnen hebben.
De plek zelf is goed.
Let wel dat je overal dikwandig pvc legt en geen regenbuiskawaliteit.

gr. Willem
 