Combinatieschakelaar WCD vervangen

reumau

  • #1
Beste mede-klussers,

Via deze weg wil ik graag een beroep op jullie doen. Op zolder wil ik graag de oude combinatieschakeler wcd vervangen. De huidige situatie is zoals afgebeeld.

De nieuwe schakelaar betreft een Kopp 5036 + wcd. Er loop een zwarte draad naar de schakelaar. Dit kan uiteraard nu ook. Echter hoe voorzie ik de nieuw schakelaar van spanning? Is her eventueel een eenvoudige tekening te maken?

stopcontact.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Heb je ook een foto van de nieuwe combinatie?

De wcd voedt je met rood (2x) en groen zoals eerst ook al was. Groen doorlussen naar de ene zijde van de schakelaar en zwart op de andere zijde van de schakelaar.

Omdat je geen aardedraad hebt dien je wel een ongeaard wcd te plaatsen.
 

reumau

  • #3
Hoi, dank voor uw reactie. De nieuwe betreft de wcd zoals hieronder afgebeeld.

kopp.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Deze mag je niet gebruiken omdat deze geaard is. Je hebt daar nu geen aardedraad lopen.
Een ander type bestellen, open schroeven en dan nog een foto plaatsen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Inderdaad is deze niet toegestaan want je hebt geen aardedraad. Je moet een variant toepassen zonder randaarde. Of een aardedraad erbij trekken.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Dan moet je wel op zoek naar de grijze versie, of alle draad vervangen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Klopt, maar enkel een aardedraad erbij trekken lukt meestal toch niet. Beter alle draden dan ineens opnieuw trekken in de nieuwe kleuren.

Al gok ik dat TS liever op zoek gaat naar een wcd zonder randaarde...

Zoiets dus:
DV_8_8043845_01_4c_NL_20170217181224.jpg
 

reumau

  • #8
Dank voor de reacties. Het word inderdaad de wcd zonder randaarde. (is enkel voor op zolder).
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Vonken_trekker