Combinatieschakelaar oud huis

Roelie Kiki

  • #1
Goedendag,

Ik heb een combinatieschakelaar gekocht maar nergens kan ik instructies vinden voor het aansluiten zonder aardedraad (oud huis).
Uit mijn muur komen vier draden. 2 blauwe, 1 bruine en een zwarte.

Waar sluit ik wat op aan? Zie ook foto.

Dank!

IMG_4663.JPG
 

Roelie Kiki

  • #2
Nog een aanvulling. Het stopcontact werkt op een van de blauwe draden, niet op beide. Dat lijkt me vreemd. Ik krijg de lichtschakelaar er niet bij getrokken (terwijl het wel ooit gewerkt heeft met dit setje). Ik sluit dus of iets niet goed aan, of er zijn draden dusdanig beschadigd dat het niet meer werkt? Een klusjes man is ermee aan het werk geweest en kan niet meer nagaan wat er fout kan zijn gegaan.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
In de eerste plaats is het niet de bedoeling om een geaard stopcontact te plaatsen waarvan de aarde niet is aangesloten. Even een ongeaarde combi halen dus.
Verder dien je beide blauwe draden aan te sluiten (linker contact), bruin in het midden en zwart op een van de contacten rechts.
 