Mijn Remeha C28 heeft tot deze week perfect gewerkt voor CV en warm tapgaten/douche.
Sinds deze week regelmatig E13 storingscode. Dat wijst volgens de manual op het doorsmelten van de warmtewisselaar zekering.
Echter na een reset doet ie 't weer een tijdje, dat zou bij echt doorsmelten niet het geval kunnen zijn, lijkt mij. De ketel kan ook niet zonder water gestaan hebben als de pomp loopt en waterdruk constant is.
De pomp doet het namelijk, er is geen lekkage, de installatie is meerdere malen ontlucht en de druk staat altijd keurig op 1,8 bar.
Afgaande op een andere tip of dit forum heb ik de 2 zwarte draden opgezocht die van de zekering naar het aansluitblokje op de automaat lopen en de 2 zwarte polen doorgemeten op 20k Ohm. De waarde is een constante 0.
Onduidelijk in de andere post was of dit nu goed of slecht (defecte automaat) was.
Verder lees ik over het ontluchten van de pomp, maar ik zie alleen links in de cv een automatische ontluchter, maar op de pomp zelf niet. Kijk ik er naast?
Nog andere suggesties?
Sinds deze week regelmatig E13 storingscode. Dat wijst volgens de manual op het doorsmelten van de warmtewisselaar zekering.
Echter na een reset doet ie 't weer een tijdje, dat zou bij echt doorsmelten niet het geval kunnen zijn, lijkt mij. De ketel kan ook niet zonder water gestaan hebben als de pomp loopt en waterdruk constant is.
De pomp doet het namelijk, er is geen lekkage, de installatie is meerdere malen ontlucht en de druk staat altijd keurig op 1,8 bar.
Afgaande op een andere tip of dit forum heb ik de 2 zwarte draden opgezocht die van de zekering naar het aansluitblokje op de automaat lopen en de 2 zwarte polen doorgemeten op 20k Ohm. De waarde is een constante 0.
Onduidelijk in de andere post was of dit nu goed of slecht (defecte automaat) was.
Verder lees ik over het ontluchten van de pomp, maar ik zie alleen links in de cv een automatische ontluchter, maar op de pomp zelf niet. Kijk ik er naast?
Nog andere suggesties?