Code 6 Nefit HR

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb regelmatig code 6 op de Nefit HR Combi 32 V ketel
bouwjaar 1993 Toestelkl.B IP 30 Low NOx Computer Control
(denk dat ik voldoende gegevens heb genoteerd?)

Zoals gezegd, regelmatig code 6, dan is dus alles uit en na reset knop ingedrukt te hebben draait de boel weer.
Wie kan me vertellen wat code 6 is en nog beter.. hoe dit gedoe te verhelpen zonder direct een nieuwe ketel te moeten kopen.
Thanks voor de medewerking!!
Cor
 
Tsja, een code 6 storing op je Nefit turbo en na het resetten gewoon weer doorpruttelen is een hele vervelende storing tenminste hij kan heel vervelend zijn.

De code 6 is een verzamelstoring in het onteek fase van je toestel.
Waardoor je installateur z'n meet apparatuur ter hand zal moeten nemen en div. metingen zal moeten verrichten waaronder de onsteekdruk de branderdruk de amperage van je ionisatie.

De beste oplossing is dan ook vaak het groot onderhoud uit te laten voeren wat 1x per 4 jaar toch wel een vereiste is voor dit toestel.
 
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Zal de instalateur bellen.
Wonen nu een jaar in deze woning en had het probleem als eens voorgelegd aan de installateur.

De vorige bewoners lieten jaarlijks de ketel onderhouden door een groot bedrijf hier uit de regio waar ik nooit zo'n hoge pet van heb gehad.
Zal direct de monteur gaan bellen.

Fijne jaarwisseling gewenst en all the best voor 2006.
 